0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
I mitt fall blev det sämre när sensorn kom in i röret. Optimalt var precis utanför men inte nere i vattnet och alltså inte inne i röret…
Ok, då är jag med på vad du menar. Med tanke på rörvinkeln känns det som en liten utmaning att få sensorn att hamna precis utanför utan att nudda frigoliten. Bäst vore om jag lyckades få röret att bli parallellt mot frigoliten på något sätt. Det blev i alla fall bättre med kortare tid till 8 grader. Bifogar latmans-excel med 5-sekundersenheter på x-axeln! Edit: Detta är med ca 155 i flöde.
9682R7Ett första framsteg! Med 100% flöde och ca 200 i flöde lyckades jag fÃ¥ mitt livs första korta avfrostning pÃ¥ ca 600 sek! 😁
Imponerande! MEN...Haha, Det man vinner på karusellerna förlorar man på gungorna!I.e, din fläkt kommer skära i förtid
När jag drog ut filterkassetten, blev flödesmätaren helt bortkollrad (värdet sjönk dramatiskt) så det testet gav ingenting. Nästa test blir att att skölja eller blåsa ur förångaren om den är helt igensatt. Bifogar bild av installationen som önskat.
Självklart kommer jag inte lämna fläkten på 100% om det inte är absolut nödvändigt!Jag testade att lyfta på utblåset (avluften) och det gjorde ingen skillnad på flödet. Däremot när jag lyfte på insuget steg flödet till 400 direkt! Glad i hågen tänkte jag att det måste vara något skräp i kanalerna men jag inte hittat något uppenbart. Jag testade att demontera en skarv där röret går ner till 10 cm diameter (efter kanske 6 meter rör) och det blev inte alls en lika dramatisk skillnad med ett flöde på kanske 230-250. Jag misströstar lite nu och tänker att det kanske är för klena rör...Tillägg: Eftersom flödet steg till 400 när jag lyfte insuget tänker jag att det inte borde handla om igensatt förångare eller smutsig flödesgivare.
Du har inget brandspjäll i kanalen som är "halvstängt" ?
Det är mestadels rör med inslag av slang (finveckad metall). Det är 160 mm rör fram till första förgreningen, därefter 100 mm rör. När jag kopplade loss i slutet av 160-röret fick jag upp flödet till 260 med 95% fläkt.Ventilerna är i princip seriekopplade med första i källaren, andra i undervåningen och tredje och fjärde i undervåningen samt övervåningen. Jag skulle kunna ta bort ventillocket i källarventilen för att få högsta flöde, men då går flödet i resterande ventiler ner till noll nästan (vilket är logiskt eftersom den är först i kedjan).Jag får lite känslan av att ha kommit till vägs ände i detta projekt. Jag hade hoppats hitta någon strypning i systemet men har inte funnit något signifikant. Kanske att jag kan vinna lite på att damma ur rören och skölja förångaren men att uppnå ett flöde på >180 med <90% fläkt känns som en avlägsen dröm just nu. Jag har i alla fall uppnått målet att sänka avfrostningstiden från 45 minuter till ca 10 minuter per gång!