Min apparat verkar så vitt jag vet sakna uppvärming av förångaren (EB16) och det kanske är något att försöka eftermontera?
Luftflödet låter väldigt lågt med 78% fläkt. Jag har 70 på fläkten och har 260 i luftflöde. Dock har jag blåst rent förångaren med tryckluft några gånger som varit fyllt med damm.Jag är ganska säker på att ditt luftflöde gör att du inte når 8c innan 480 sekunder.Nästa del, det är viktigt att BT21 inte hamnar "upp i själva röret" för då inverkar det negativt om jag inte missminner mig.
Det infördes på F750 under 2016 om jag minns rätt och det är inget som på något enkelt sätt kan eftermonteras.
Attans, jag är rätt säker på att apparaten installerades 2018 av de förra ägarna, men det är ju inget som hindrar att installatören prånglade ut en gammal version...
Gällande de 8c så grundar det sig i alldeles för många timmars experimenterande och fipplande. Men det är viktigt, annars blir det lång avfrostning.Du ser det enkelt i servicemannen, kolla BT21 och håll koll på avfrostningstiden.Behövs inget annat eftermonterat system, efter flyttad BT21 och koll på luftflöden går pumpen milt uttryckt löjligt mkt bättre.
8°C står i Nibes beskrivning över avfrostningslogiken
Ursäkta min okunnighet, men var hittar man denna beskrivning? Jag har läst installatörshandboken och där står ingenting.Beträffande flödet så provade jag att ta bort en ventiltallrik på det närmaste (från pannan) utsuget och tänkte att nu borde flödet stiga ordentligt, men det steg bara från ca 150 till 175. Detta vid en fläkthastighet på 80%!! Nästa test blir att se flödet utan filterpaketet instoppad, dvs tjuvluft deluxe. To be continued...
8°C står i Nibes beskrivning över avfrostningslogiken Även +30 minuters "straff" står med.Och villkor "stabilisering av BT16".I min mening hjälpte varmluftsboostern jag byggt, på 1.2kW väldigt mycket, trots flytt av BT21. Fick mindre långa avfrostningar av flytten, men allt för många ändå...Kan hända måste jag blåsa ur förångaren, som du tidigare skrev. Är nog en del damm och skit däri.
Har du källa på var denna NIBE dokumentation finns? Anledningen till frågan är att jag inte hittat något i manual eller installationsvägledningen och kanske jag missat annat matnyttigt.
Jag satte dit en tandborste, men går nog bra med vad som helst som tål kyla/fukt (inte trä dvs?).
En avsågad tandborste fick det bli! Nu håller jag tummarna.