Hej! Efter att ha försökt piffa till värmesystem som vi ärvde vid inflytt så har vi nu landat i att vi behöver mer kräm för att varma huset utan stora mängder tillskott. Vi har landat i 2st Nibe F2120-20 + SMO S40 osv. Allt verkar stämma enligt kalkylerna så inga frågor på den punkten.
Vi ska ställa pumparna 20m från huset och lägga kulvertar till pannrummet i källaren. Här börjar frågeställningen.
Vi tänkte först köra 2st dubbelkulvertar (Uponor Ecoflex ThermoTwin VIP) alltså 4 rör totalt, 2+2, så att en kulvert kör tillopp från båda pumparna och den andra returerna. Nibe säger att de inte rekommenderar detta då pumparna inte alltid levererar samma temperaturer och det är inte särskilt isolerat mellan rören i varje kulvert (speciellt när en producerar VV). Dom rekommenderar 4 individuella singelkulvertar.
Det känns som att dubbelkulvertlösning borde funka. Det är väl många som kör en dubbelkulvert med tillopp och retur, vilket har annu högre delta mellan rören. Tänker jag fel?