Jag kör lite vakuumtest med nyinköpt utrustning men får det inte att fungera ordentligt.
*Fieldpiece sman 480
*refco serviceslangar med teflontätningar.
Suger ner till 250 micron och stänger ventilen till vakuumpumpen.
Väntar sen ca 2min så larmar det att vakuumet stigit till övre gränsen på 1000 micron.
Misstänkte att ventilerna på slangarna kunde orsaka läcket och provade därför med en 5m serviceslang utan kulventil men det blir likadant.
Utan slangar så klarar manometern testet.
Det är likadant med alla slangarna.
Några ideer vad det beror på och hur jag kommer till rätta med det?