Hej!Ursäkta långt inlägg och många nybörjarfrågor på förhand. Bott i hus nu totalt 3 månader av mitt liv och har en brant inlärningskurva framför mig. Huset är 177 kvm i två plan. Byggår 2009. Vattenburen golvvärme i hela. En lika gammal kombinerad bergvärmepump med frånluftsåtervinning (IVT 695 Twin, kurva 2.0 och parallelförskjutning +2.0). Pumpen är servad och verkar fungera bra. När temperaturen ute är runt 0:an har jag en framledningstemperatur kring 28-29 grader och ca 20.5 grader inomhus.Elräkningarna är dock höga, kring 2500 kWh/mån, och jag vill såklart se till så att de saker jag har fungerar så bra som möjligt. Jag har snöat in på Delta T och försökt, med IR-termometer, mäta över till- och returledningar för fördelare på över respektive nedervåningen. Styrdonen är bortplockade.Jag tänkte följa denna exemplariska guide: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0Jag har försökt mäta på rören med IR-termometer men är lite osäker på om jag mäter på rätt rör och tänker rätt. Jag hittar tre rör bakom min BVP. Ena röret mäter nästan alltid 18 grader. Vet ej vad detta skulle vara för rör. Andra röret mäter ofta kring ca 26-27 grader vilket är kanske 1 grad lägre än framledningstempen som jag får fram via BVP så det borde stämma. Sista röret mäter omkring 24-25 grader och är rimligtvis returen.Om jag nu både tänkt och mätt rätt så har jag ett Delta T på ca 2-3 grader över värmepumpen vilket jag tolkar som för lågt.Vidare har jag också mätt temperaturen på framledning och retur över själva fördelaren till golvvärmeslingorna och får ett Delta T på 0.7-1.1 grader (omkring 25 grader fram och 24 grader retur). Deltat över de enskilda slingorna är sen 1-1.5 grader.Så sammanfattat:Delta T över VP: 2-3 graderDelta T över golvvärmefördelare: 0.7-1.1 graderDelta T över varje golvvärmeslinga: 1.0-1.5 graderJag har kommit fram till att jag först bör ändra flödet via cirkulationspumpen för att få rätt delta över värmepumpen och därefter strypa varje enskild slinga utefter behov.Här är mina frågor:1a Låter temperaturerna onormala? D.v.s. om det nu stämmer att jag har så lågt delta borde jag försöka göra något åt det?1b Är det "rätt" temperatur som jag mätt? Alltså att det är Delta T över VP:n på 2-3 grader som föranleder att jag bör ändra på cirkulationspumpen. Eller är det Delta T över golvvärmefördelaren som är det viktiga?2. Jag kan inte hitta någon separat cirkulationspump till golvvärmen. Är det rimligt att anta att det är värmepumpens värmebärarpump som även agerar cirkulationspump till golvvärmen? Och att det är denna jag bör ändra hastighet på?3. Finns det någon möjlighet att värmepumpen själv försöker upprätthålla nåt delta T som jag riskerar att sabba om jag manuellt ändrar på värmebärarpumpen? Vet att det finns inställningar för shunt och neutralzon/PID som jag dock inte har den blekaste aning om vad de innebär. Vet inte riktigt vad som shuntas var och när det sker. Inga inställningar jag pillat på med andra ord.4. Som det är just nu så är rumstemperaturen ca 1 grad svalare på övervåningen. Jag hade gärna fått samma temperatur i hela huset. Jag antar att det måste finnas nån ventil som reglerar flödet mellan våningarna? Var kan jag tänkas hitta denna och hur ska jag tänka när jag försöker ändra på dessa? T.ex. först ändra så flödet ökar till fördelaren på övervåningen och sedan ändra på cirkulationspumpen så delta blir korrekt över båda?5. Hur exakt stryper jag varje golvvärmeslinga? Tror mitt system är LK VKF-i. Min egen gissning är att det är genom att vrida med typ en insexnyckel i vad jag tror är injusteringsventilerna och räkna antal varv? Har jag någon vägledning av den lilla dokumentation som finns över golvvärmen (se nedan) när jag gör justeringarna? T.ex. att börja med ett halvt varv i taget när man justerar?Tack på förhand för all hjälp jag kan få. Känns spännande ändå att försöka dyka ner i denna nya värld med värmesystem!
Hej!Jag tror du börjar i fel ände? (ursäkta om jag antar att du ej har koll?)Har du koll på köldbärartemperaturerna? Har du koll på tillsatstimmarna? Utetemperatur där tillskott går in?Det jag försöker komma åt, är att pumpen kanske tillskottar för mycket...
Du antar helt rätt, jag har noll koll!Ett problem är dock att jag inte vet hur jag ska få ut den informationen från VP:n.Kölbärargivare (GT10) ligger på ca 66-69 grader och är antagligen sönder.Tillsatstimmar tror jag inte att jag kan få ut.Det jag hittar i manualen så är "Inställning av tillskottsgräns: 3 grader" enligt fabriksinställning. Den går inte att ställa in lägre än 0 grader.
Ok, då förstår jag! Var i landet bor du?Har du möjlighet att posta elförbrukning per dag, från din el-leverantör?Har du 66-69°C som "sedd" köldbärartemperatur så är nog risken infernaliskt hög att kompressorn vägrar starta pga för hög köldbärartemperatur. Tror Nibe-pumpar stänger av (långt innan) 30°C KB om jag minns rätt(?).Du skriver att den är nyservad, well, då skulle de bytt givaren? Eller så har den gått sönder efter servicen. Kan du se kompressorstarter? Drifttid kompressor? Tillsatstiden borde stå med någonstans i någon meny? Ska se om jag kan hitta var, i manualen!
Har läst manualerna nu, men så himla värdelöst system...Verkar ej gå att utläsa driftsdata?Prova håll in högerknappen i 5-10 sekunder, då visar sig servicemenyn.Ändra ingenting, men se om du hittar tidräknare, för kompressor, tillskott m.mDe äkta timerkanalerna ska typiskt visa (taget ur luften) 52748h kompressor, 1398h tillskott, eller nåt sånt. Ej 120 / 30 / 2, då är det inställningstimers...I bilden nedan ser du var GT10 är inkopplad. Det får servicepersonen byta, efter att det är bekräftat att din värmepump går på en massa tillsats. Kan ju vara så att den bara stoppar på högtryck, och/eller låg köldbärartemperatur.
Tack så mycket vad snällt av dig att försöka hjälpa!Växjö bor jag i. Går att se den dag för dag. Här är dagliga trender med/utan utomhustemperatur.Den var sönder redan då den servades. Det kommenterades och sades att det spelar ingen som helst roll om den är sönder. Ska ha varit en IVT-auktoriserad firma så jag hoppas de har koll!Kollat i de menyerna tidigare men inte riktigt fattat vad som menas.6.1 Timer VV-spets: 0 dag 6 tim 20 min6.2 Timer tillskott Rad: 2 tim 0 min 0 sek6.7 Timer tillskott ur: 0 tim 15 min 0 sek6.8 Timer tillskott VV: 0 dag 2 tim 0 min6.9 Timer extra VV: 0 dag 0 tim 0 minUnder 8 "Inställningar för tillskott" är det tyvärr enbart just det, inställningar. Väldigt begränsat vad jag kan få ut för data känns det som...
Well, inser att vi får göra det manuellt istället, via att du postar dags-upplöst elbolagsstatistik och en visuell kontroll av värmepumpen:På frontdisplayen finns ju ett antal symboler.Kolla om/hur kompressorsymbolen (>), och tillsatssymbolen (blixt+) lyser.Gör detta vid ett antal tillfällen varje dygn, då får du ett hum om hur/om kompressorn jobbar överhuvudtaget, eller om endast tillsats är aktiv.
Tack, det där är inställningstimers, och ej info-timers.Verkar som du säger inte gå att få ut data, tyvärr. (Kanske går om du dumpar till PC, enligt manual?)Alltså, om vi förutsätter att ni bränner 16 kWh hushållsel per dygn (högt räknat), så ligger ni mellan 35 till 110 kWh in till värmepumpen, beroende på utomhustemperatur. Det är en orimligt hög kompressoreffekt, (den är 1.44kW_in enligt manualen) så tyvärr bränner den en MASSA elpatron. 35 kWh är maxenergin som kompressorn kan käka per dygn.Hur djupt är borrhålet, förresten?I min mening ett oseriöst företag, som stirrar sig blind på checklistan för serviceåtgärder, ingen "think-outside-the-box" där inte...Oavsett om värmepumpen går klockrent eller ej, med paj köldbärartempsensor, vill man ju ha STENKOLL på köldbärartemperaturen. Herregud.. Det rör, som du mäter med din IR-termomerer, som visar 18°C är nog köldbärarröret? Så nästa steg är att kolla på frontdisplayen om kompressorn går överhuvudtaget...
Jag fabriksåterställde värmepumpen 27/1 och har försökt få lite koll på temperaturerna sen dess. Egentligen mest för att se vad för framledningstemperatur jag skulle "behöva". Innan fabriksåterställning så var framledningstemperaturerna något högre och kurvan var knäckt. Sakta ökat parallellförskjutningen fr.a. nu och gått ner på kurvan. Det som jag noterat dessa dagar är att kompressorn snarare slår på/av mer än innan. Om jag går på ren känsla så känns det som att den slår på/av en gång i timman åtminstone och mindre eltillskott än innan fabriksåterställning.Får försöka logga hur länge kompressorn verkar vara igång och när eltillskottet slår till.Om nu VP:n har köldbärartempen som "sedd" temp och agerar på den så borde jag ju få upp en massa larm? Har inte haft ett endaste felmeddelande/larm på pumpen. Men om det inte mäter något så är det svårt att larma...
Ok, tack för värdefull input! Har ni några andra stora förbrukare såsom elbil, spabad, pool, direktelgarage m.m?Kompressortemperaturerna indikerar ju någon typ av drift iallafall. Edit: Okej, trodde röret var 18°C för att kompressorn var död, och KB-tempen når ett värde nära rumstemperaturen.2°C låter som ett mycket rimligt KB-värde