Vet inte ens om det är möjligt med dagens teknik?
Det finns inget direkt tekniskt hinder mot att ändra flödesriktningen på energin i det synkrona AC-nätet, i vilken del av nätet som helst och när som helst. Det är dock aldrig möjligt att exportera lika mycket som man en gång i tiden designat systemet för att kunna importera eller tvärtom.
Problem uppstår om överförd eleffekt "åt fel håll", jämfört med vad sakerna en gång designades för, blir så hög att transformatorstationernas möjlighet att justera transformeringen bottnar och spänningen på 400V sidan blir för hög. Som jag har lärt mig så designade man förr transformatorstationerna så att transformatorernas justermån (kan variera inkopplat antal varv på primär- eller sekundärsidan) gör att man kan innefatta normal variation i spänning på primärsidan med allt mellan min och max belastning på sekundärsidan.
När även produktion på lågspänningssidan skall hanteras utan byte av transformator så riskerar spänningen på 400V sidan att bli för hög. Det är säkert inte ens så att man överallt i nätet måste nå netto produktion för att spänningen i lokalnätet närmast en producent skall bli för hög (över 440V). Det är dock just detta som den lokala nätägaren är skyldig att kontrollera innan en ny producent (konsument) får tillstånd att ansluta en ny anläggning till det lokala elnätet (utan åtgärd i elnätet).