Hej!
Ägt hus i ca 1 år 1-1/2 plan, byggt ca 1932, timmer. Jordvärme installerat från förra ägaren. När vi köpte huset var det gamla radiatorer i hela huset, system av äldre modell enligt röris, han kallade det för "självfallssystem" grova ledningar upp och sedan mindre ledningar mellan elementen uppe och dom nere.
Nu till saken är att vi tagit bort alla element på nedervåningen och ersatt dessa med golvvärme (ca 80m2) samt nytt bjälklag med 20cm lösull. Uppe är elementen kvar och där funkar värmen okej fortfarande (känns inte som man kan begära så mycket av gamla radiatorer + dålig isolering)
Men jag tycker inte att vi får till någon värme på nedervåningen, jag har justerat och trimmat in golvvärme shunten (LK VS 2) och strypt dom kortare slingorna i systemet allt funkar nu bra ner till ca -15 då sjunker temperaturen och sist nu när det var -28 ute var innetemperaturen på +17 grader enligt rumstermostaterna. Känns som att JVP är helt fel inställd för vårat nya system. Men då jag är ny på detta är jag osäker på hur jag ska trimma in den, har labbat lite med kurvan men inte mycket alls.
Pumpen gick i ca 45 min +3 grader ute, integralen var på -160 när den startade +4 när den stannade, 5 min senare står den på -40 igen.
Rum står på +20.
Har haft fronten av på JVP tidigare och vill minnas att CP står på läge 3, bör jag sänka den när vi gjort om systemet nu? Pumpen på golvvärme shunten står på konstant läge 2.
Verkar inte bifoga bilder ifrån telefonen, skall försöka lösa det när jag har tillgång till dator.