Författare Ämne: Rinner/droppar vatten från under BVP  (läst 511 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Vedklabben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rinner/droppar vatten från under BVP
« skrivet: 21 januari 2024, 20:48:27 »
Upptäckte idag att den rann fram vatten från under våran bergvärmepump (CTC Ecoheat 306). Aldrig sett det tidigare, andra vintern i huset nu.

Någon som vet vad det kan vara? Det är klar vätska och luktar ingenting. Min teori är att det är kondensvatten men kan det vara något annat? Pumpen verkar fungera som den ska och har inte larmat om något.

Det verkar droppa från den högra hörnet längst ned. Torkade bort det som rann fram i förmiddags och det har inte runnit ut på nytt, men man ser att det fortfarande är blött direkt under det hörnet så antar att det kommer en droppe då och då.

Pumpen har gått sedan 2013.


Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2501
  • Karma +5/-0
SV: Rinner/droppar vatten från under BVP
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2024, 21:45:03 »
Mest troligt är det som du skriver kondensvatten från någon kall del som brine (köldbärare) passerar genom. Och det uppstår framför allt om luftfuktigheten är hög i det utrymme där värmepumpen står, så att luftens daggpunkt ligger över temperaturen hos de kalla delarna i värmepumpen.  Om du tar av värmepumpens frontlucka, bör det vara lätt att se var det är blött av kondensvatten eller kanske t o m påfruset med is.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Vedklabben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rinner/droppar vatten från under BVP
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 06:11:08 »
Någon som vet hur man får loss fronten? Hittar inget i manualen om det.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35360
  • Karma +55/-45
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rinner/droppar vatten från under BVP
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2024, 08:04:34 »
De vanligaste orsakerna till läckage är:
Sprucken mutter på flexslangarna mellan värmeväxlare och brine UT.
Brinetempen kan bli flera minusgrader om det är kallt ute en längre tid, och om det kommit in kondensvatten i gängorna på muttern så kan det frysa, det expanderar muttern och den kan spricka. Ett läckage av brine kan då uppstå, men då brukar det lukta lite sprit i rummet.

Packningen till elpatronen är rätt stor, på äldre Nibe var det mycket vanligt att det började läcka runt plantätningen i elpatronen, bara dra åt (4" mutter) så blir det tätt.

Det kan förstås också vara kondens, men det brukar tillverkarna ha sett till att det inte rinner ut, det brukar hinna avdunsta innan det rinner ut på golvet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 937