Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen (läst 950 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
demoine
Gäst
demoine
IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
skrivet:
16 januari 2024, 23:38:42 »
Citera
Nu är det svinkallt i huset (16 grader och minus 14 ute). Elpatron kör konstant på läge 2 och cirkulationspumpen låter som den snurrar. Bra tryck 1,2 bar i golvvärmeslingan. Alla ventiler som fördelar slingorna på max flöde. Kört felsökningsprogrammet och maxat pumparna samtidigt som skruvat på ovan nämnda ventiler för att chocka slangarna lite. Rensat filtret (inget skräp där). Alla säkringar ok.
Men framledningen stiger inte till mer än 23 grader. Börvärde är typ 48 grader.
Aldrig var med om liknande. Läge att ringa service? (dom var här på garantiservice för några månaders sedan utan anmärkning på systemet).
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #1 skrivet:
17 januari 2024, 10:14:27 »
Citera
Har du kontrollerat alla säkringar i huset? Både gruppsäkringarna till värmepumpen och huvudsäkringarna vid elmätaren? Överhettningsskyddet till el-patronen på värmepumpen som löst ut? Brukar vara en liten röd hård knapp som ska tryckas in. Verkar som el-patronen inte fungerar som den ska.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
demoine
Gäst
demoine
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #2 skrivet:
17 januari 2024, 12:45:02 »
Citera
Allt det kollat och ser bra ut. Kan tilläggas att maskinen värmer varmvatten väldigt bra. Vid funktionstest i servicemenyn slår elpatronen igång ljudligt och bra på båda stegen. Och har tryck mycket hårt på den röda knappen.
Nu har jag även öppnat lilla nippeln i mitten på ventilerna på retursidan på golvslingorna och det sprutar på bra så flöde verkar också finnas. Börjar undra om det är nåt fel med det elektriska. Det hela började ju en natt när en säkring slog av. Därefter varit problem. Men det behöver inte vara det heller. Har ju hänt att säkringar slår av under legionellakörningen, så jag tänkte inte så mycket på det.
Förutom larm för för hög temperatur under legionellakörningen så har jag inga larm alls. Kan det vara nåt elektroniskt tro.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #3 skrivet:
17 januari 2024, 12:58:32 »
Citera
Att bara värma varmvattnet kräver inte alls så mycket effekt så det går betydligt enklare. Att värma huset vid -14 °C drar betydligt mycket mer effekt. Porslinssäkringar kan lösa ut utan att markeringen trillar av. Man kan behöva skruva ur säkringen och känna med fingret att den inte har löst ut. Om det blivit något fel med själva värmeelementen i el-patronen kanske det inte blir någon värme även om kontaktorerna klickar. En elektriker skulle behöva mäta spänningen på el-patronen och även resistansen i elementen med all ström avslagen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5048
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #4 skrivet:
17 januari 2024, 14:12:36 »
Citera
Går cirkpumpen som den ska, blir larm vid legionella, verkar som att flödet/farten på vattnet inte är bra. Annars felindikering på givaren för VV, tempen stiger över inställt värde och kompressorn blir för varm.
Loggat
demoine
Gäst
demoine
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #5 skrivet:
17 januari 2024, 15:30:07 »
Citera
Ja, kanske elpatronen som kör dåligt. Vi får se på måndag då servicetekniker tidigast kan komma. Som tur är har jag kamin och nio säckar ved tills dess.
Loggat
demoine
Gäst
demoine
SV: IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
«
Svar #6 skrivet:
28 januari 2024, 22:44:49 »
Citera
Japp, det var elpatronen som hade gått sönder. Blev bytt förra veckan och nu är det varmt i huset igen. Två månader kvar på den sexåriga garantin. Tur i oturen.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
IVT 202 Får inte upp framledningstemperaturen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 926
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
alvinpalv
molsson
Breeelin
kebj76
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info