Hej,
Jag har äntligen tagit tag i att se över vår Nibe F750 efter 5 års drift.
Den ställdes in när huset byggdes 2018 av husbyggare och sen eventuellt vid OVK men det är inget dokumenterat.
Det är ett välisolerat Älvsbyhus norr om Stockholm (Köldhål med kallare klimatzon än resterande stockholm) med 107kvm inredd bottenvåning.
Den har fått tuffa på med innegivare igång men nu fick jag för mig att se över den för jag kikade på den och den gick då med tillsatsen fast att jag inte tycker det skulle behövas.
Luftflödet var inställt till 50 eller 55% och korrigeringsfaktor 0.65(!), värdet var korrigerat till "verkligt värde" 138m3/h, vilket stämmer väldigt nära ventilationskravet för våra 107m2, men tveksamt att det skulle vara korrekt gjort. BS1 skulle visa väldigt för mycket om det skulle stämma och jag får då känslan att någon bara skrivit in vad det "ska vara".
Inställning för
har varit förinställda för radiatordrift med DUT -20, vilket jag fattat ska vara ett beräknat
på 15c vid DUT, eller är det 10c?
dt har legat på ungefär hälften av det beräknade hela tiden efter att jag börjat kolla på pumpen, trots att värmebärarpump gått på 1%.
Det jag gjort hittills är:
- Luftning av hela systemet.
- Tagit bort faktorn för fläkthastigheten och ökat fläkten till 65%, vilket enligt BS1 ger mellan 170-180m3/h.
- Avaktiverat innegivaren och tror jag hittat en kurva som passar. 5-1 och det gen 21c inne vid +2.5c ute för några dagar sedan och nu i morse vid -17.5 ute hade vi fortfarande 21c inne med -884GM.
Den håller på att arbeta ikapp det sakta men säkert trots att jag i en tankevurpa pillade och fick den att hamna efter mer.
- Ändrat GM för tillsats att starta vid -1050 för att ge pumpen större chans att hinna ikapp.
- bytt från läge II till läge I på Cirkpumpen bakom luckan och den har då lyckats hålla
som det beräknade vid utetemp mellan +3 till -5.
Men nu när det är -18 ute och nästan vid DUT så ligger "
är" under "
bör"
Vilket dT bör jag ha vid radiatorer och en-rörssystem?
Är "standard"
för högt inställt om jag fortfarande inte når dit trots att värmebäraren går på 1%?
Jag är ju nästan nere på DUT, bör det varar rimligare om
vid DUT var 10c då för att det är vad som verkar vara närmare det verkliga
det hamnar på i vid DUT?
Skulle lägre
men högre flöde kunna få systemet effektivare?
Den går ofta in i förångarbegränsing och hamnar på 60hz trots det ökade luftflödet.
Jag ser ut att tappa 1.5c mellan rumstemp -> frånluft, men det måste jag undersöka mer om det stämmer. Rören går på den oisolerade vinden men
innegivaren sitter monterad i kök på vägg mot kyl/frys så den väggen kanske är varmare och ger felaktig värde på innegivaren.
Jag planerar att flytta givaren till en bättre placering mer centralt i huset och inte i den del där värmegenererande maskiner bor.
Sen ska jag se över om förångaren behöver rengöras då jag vet med mig att jag tidigare varit snål med filterrengöring och byte.
Den avfrostat varje 1.5-2.5h på ca 8-15 minuter styck under senaste dygnet sen kylan kom tillbaka (-7 sen natten till igår och -18 nu)
AKTUELLA VÄRDEN SKRIVANDE STUND, HUR SER DOM UT? Jag ökade på fläkthastigheten till 75% i ett test för att se om den kunde få upp frekvensen lite men det verkar inte gjort någon direkt skillnad.
status
medelutetemperatur BT1 -10.0°C
utetemperatur BT1 -18.1°C
varmvatten laddning BT6 48.2°C
varmvatten topp BT7 49.6°C
ström EB100-BE1 4.6A
ström EB100-BE2 0.4A
ström EB100-BE3 0.1A
gradminuter -723GM
kompressormodul
blockerad nej
förångningsbegränsning 1
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 18088
värme: dT börvärde 9.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 8.2
hastighet värmebärarpump 1 1%
dT Inverter - frånluft BT20 15.9°C
förångare EB100-BT16 -14.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14 82.0°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 38.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 30.3°C
suggas EB100-EP14-BT17 -3.6°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 38.8°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 31.8°C
kompressor drifttid EB100-EP14 28376h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 7224h
aktuell kompressorfrekvens 60Hz
tillåten kompressorfrekvens 60Hz
kompressor tidfaktor 16786.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 5533.1kWh
ventilation
fläkthastighet 75%
avluft BT21 -11.7°C
frånluft BT20 18.8°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare 183.9
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 184.4
minskning från referensvärde 3.0%
avfrostningstid 0s
klimatsystem 1
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 38.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 38.0°C
framledningstemp. EB100-BT63 38.0°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 30.3°C
rumstemperatur BT50 20.4°C
tillsats
blockerad nej
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 625.1h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
mjuka in-/utgångar
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3 ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång
info
land Sverige
produkt F750 CU 3x400V
serienummer 06611117242013
version 9086R12
Tack på förhand!