Hej alla kunniga,
Har ett problem som jag hade hoppats få höra era tankar kring.
Vi flyttade i våras in ett hus från 2003 där den befintliga värmepannan, en Nibe Fighter 310P, från när huset byggdes fortfarande var i full drift.
Jag är fullt medveten om att den lever på lånad tid, men hade om möjligt hoppats att den håller ett tag till.
Till mitt problem.
Märkte att panntrycket, som ska ligga mellan 0,5-1,5 bar, en dag låg på noll. Den har tidigare legat ganska stabilt runt 1 bar.
Jag fyllde på systemet upp till då säkerhetsventilen på 2,5 löste ut och motionerade ventilen innan jag stängde av påfyllningsventilen.
Öppnade sen säkerhetsventilen och sänkte trycket med till ca 1 bars panntryck.
Så långt allt gott.
Efter ett tag ökade panntrycket kontinuerligt fram tills att säkerhetsventilen åter löste ut, trycket sjönk till ca 1 bar och började sen öka igen på samma sätt.
Jag sänkte då trycket manuellt till ca 0,5 bar och drog åt påfyllningskranen så mycket jag kunde, misstänkte att den läckte.
Det hjälpte till viss del, trycket ökade fortfarande men avstannade runt 2 bar. Därefter pendlade panntrycket upp och ned ca 1-1,5 bar i takt med temperaturvariationerna. Förstår att det kan svänga lite men inte så mycket väl. Misstänkte att expansionskärlet kanske inte var som det skulle och kollade lufttrycket där med resultatet att det var helt tomt. Alltså 0 bars tryck, för kännedom kommer det inget vatten ur påfyllningsventilen. Blåsan i den är väl förtryckt på ca 0,5 bar vad jag förstått.
Jag gjorde systemet trycklöst och fyllde på med luft men då ökade genast hela trycket i pannan(ska det bli så)?, och släppte jag ut luften genom säkerhetsventilen så var expansionskärlet trycklöst igen.
Pratade med en VVS:are som sa att blåsan troligtvis är trasig och att expansionskärlet är dött och skulle behövas bytas ut.
Hur som helst så luftade jag systemet igen, tryckte i 0,5 bar genom bilventilen på expansionskärlets undersida och fyllde därefter på med vatten upp till 1,2 bar och sen dess har trycket i pannan legat stabilt avsett temperaturväxlingarna. Det har som mest rört sig +- 0,1 bar, vilket väl är ganska normalt??
Vad tror den samlade erfarenheten, kan det vara expansionskärlet ändå, eller har den nu självläkt
?
Som sagt, pannan lever väl på lånad tid och skulle det börja behöva bytas delar så kanske jag ändå byter ut pannan till en nyare, men slipper jag göra det just nu vore det ju tacksamt. Det är ju liksom tuffa tider som det är redan. Kommer ju såklart också prata vidare med VVS killen men era funderingar tas tacksamt emot.