Hej. Har en 3 år gammal frånluftspump Nibe 750. Den har fungerat bra i 3 år. Har värmt 110 kvm. Nu har vi inrett övervåningen så det är 64 kvm till. Det som inträffat är att jag får problem med avfrostningen. Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera givare BT16 och BT21. Fick tips om att lufta systemet och pumpen. Har gjort det flera ggr. Men ingen bättring. Nu inträffar felet 1gg/dag. Någon som har något tips. Eldar i en kamin dagligen. Vet inte om det påverkar. Behöver hjälp.
Hej!
Intresant, när får du felet i tid på dygnet, på ett ungefär?
16.00-18.00? 08.00-10.00?
Har du Nibe Uplink, eller motsvarande MyUplink, så att man kan kolla loggar?
Kan du också posta alla dina driftsdata i forumet?