Hej,
Flyttade i somras in i ett hus som har en IVT Greenline HT PLUS C7 från 2008. Under hösten upptäckte jag att den hade höga hetgastemperaturer, löste ut på kompressortemp i början på december. Kontaktade dom som har servat den tidigare och fick reda på att expansionsventilen va bytt för 6 år sen.
Servicetekniker va ute och kikade på den i onsdags. Han fyllde på ca 100g gas (vet ärligt talat inte riktigt varför, hade inga onormala bubblor i synglaset så det va nog mest för säkerhets skull) och justerade expansionsventilen lite. När han gick därifrån tyckte jag pumpen gick som den skulle, men sen den startade om efter att han gick tycker jag inte den har gått som den ska. Får bara ut ca en grad diff på borrhålet och ger dåligt med värme. Hetgastempen är dessutom bara några grader varmare än värmekretsen nu (så inte samma problem som förrut). Nu har det ju visserligen varit kallt men det ska väl inte påverka en bergvärmepump så mycket? Tyckte den gav betydligt mer (3-4C
på KB) innan dom va här och grejade.
Temperaturer idag när pumpen har gått ca 30m:
GT1 retur: 36,2C
GT2 ute: 1,2C (har ngenic som lurar den då det är dyr el nu, utetempen är egentligen ca - 14C)
GT6 hetgas: 46,1C
GT8 VB ut: 41,7C
GT9 VB in: 37C
GT10 KB in: 3,9C
GT11 KB ut: 2,4C
Pratade med servicebolaget idag igen och dom vill byta expansionsventil igen för ca 20k. Är det inte väldigt konstigt om den har gått sönder igen när den va bytt för sex år sen? Har bara fått prata med serviceplanerare dock, ska förhoppningsvis få prata med kylteknikern imorgon.
Någon som har någon annan ide om vad som kan va fel? Ska man ta kontakt med nån annan kyltekniker och få en second opinion? Om det nu är expansionsventilen, undrar verkligen om det är värt att byta den på en såpass gammal pump, speciellt med tanke på att den förra bara verkade hålla sex år.