Var uppe på vinden och kollade, min armaflex tjocklek mätte jag till ca 20mm.
Just det här med hur mycket Armaflex du ska ha som kommer upp ibland.
Om du har 19mm armaflex så tror jag det är lite snålt egentligen om du ska följa Nibes rekommendation. Armaflex isolerar bättre men inte så mycket bättre.
Om Nibe rekommenderar PE30 så motsvarar det 30x0,033/0,038 ungefär 25 mm armaflex.
Jag tror att med 19mm så funkar det ofta men det kan kondensera på den ibland, särskilt på vinden, under vissa tider på året, i vissa fall, typ när du använder mycket varmvatten.
Sen är det iofs frågan hur stort problem det är om det händer sällan. Det verkar ju som att när folk har problem så är det för att det är hål på diffusionsstrumpan eller att det läcker in genom takhuven, och inte för att de har för tunn isolering.