0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kolla om det står nåt i manualen, för sisådär 15 år sedan stannade de flesta luft/vatten vid -15 grader, nu går de flesta i vart fall ned till -25, men att de skulle fortsätta gå så mycket lägre än så har jag inte sett ellert hört något om.Det betyder inte att den inte kan eller borde göra det, bara att jag inte vet något om det.Men det skulle inte förvåna mig om det finns någon form av nedre gräns där det inte är lönt.Kan också bero på att framledningstempen är så pass hög nu (på elpatrondrift) att kompressorn med givna förutsättningar inte kan bidra alls.
Hej, Första inlägget/frågan, har inte fått tag i min installatör ännu...Utedelen har stannat, inga larm men relativt svalt i huset. -33,5 ute, borde inte utedelen snurra ändå?
-25 C är inte nedre gräns. Det finns ingen sådan på maskinen.Dock så kan det vara som Rickard skriver att returtemperaturen p.g.a. elpatronerna orsakar en för hög returtemperatur så att kompressorn stannar då den är utanför sitt arbetsområde.MVHD