Med 5 m längd och förlust på 5 W/m och säg 5W för de oisolerade delarna vid 0oC utetemp får man ca P=30 W förlust p g a värmeledning genom isoleringen.
Detta gäller för isolermaterial med lambda=0,035 (W/m∙K)

Detta motsvarar ett temperaturfall på ca deltaT=0,6 oC  från rumsluft till värmepumpen vid flöde på 130 m3/h.

Formel:  deltaT=P/(rå*cp*q) = 30/(1,3*1000*130/3600)

Är temperaturfallet mycket större än detta kan det t ex bero på otäta rör som drar in kalluft från vinden.


Intressant, tack för uträkningen! Vid 0-gradigt skiljer sig rumstempen och inomhustempen ca 1,5-2 grader, så det kanske är något mer också då. Fick återkoppling av husföretaget ganska direkt. VVS-firma ska komma och undersöka frågan 8 jan. Återstår att se vad de kommer fram till...!

optimeringsguiden är generell, 67% stämmer inte i alla hus.

Det är ju sant! Jag gick på BS1-värdet, vad jag förstod ska det ligga på minst 180, för att den ska vara så optimal/snål som möjligt? Sitter min fläkt på 22% så ligger det på ca 130. Sätter jag fläkten på 30% så går de upp till ca 170. Jag har ju egentlinge inte koll på vad jag gör dock, så jag kanske inte ska pilla på dem grejerna ö.h.t.....

Man måste inse att F730 är överdimensionerad för ett hus på 99 kvm.
TS skriver att han har en oinredd övervåning och om den inreds och blir uppvärmd med ökat ventilationsflöde totalt kommer F730 fungera mer optimalt.

Det är konstigt att Nibe bara har en effektstorlek på frånluftsvärmepumpar med inverterdrift, Comfortzone har 3 olika storlekar, 3,5kW, 5 kW och 6,5 kW.

Man kan få F730 att fungera mer optimalt i ett litet hus på 99 kvm genom att öka ventilationen från den normenliga ventilationen som är inställt vid ventilationsinjusteringen.
Nackdelen med detta är att kalldraget från tilluftventiler ökar och eventuellt ljudnivån från värmepumpen.

Tack för ditt svar! Kan man inte minska maximala effekten på pannan? För mig jag sett det någonstans när jag bläddrat bland menyerna... Men kan såklart ha fel, jag har egentligen ingen aning....

Gällande venten, menar du att öka fläktarna i frånluftsdonen? Jag har ganska kraftiga kalldrag i alla tilluftsventiler redan, sitter tex en tilluftsventil vid soffan i v-rum som jag behöver stänga när det är kallt ute och man ska sitta i soffan. Trodde det var normalt dock? Pannan dånar som ett rymdskepp också. Menar du att pannan låter mer eftersom den får jobba på högra Hz om frånluftsdonen pumpar in mer luft i den? Har jag förstått det korrekt då?

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg frånluftstemp, kan pannan "tjuva" på kallvinden? Nibe f730
« Svar #16 skrivet: 29 december 2023, 13:19:33 »
Det du har sett om att minska maxeffekten gäller nog tillskott från elpatronen, ej värme från kompressordriften.

I databladet för F730 står att dess maxeffekt från kompressorn är 5,35 kW vid ventilationsflöde på 252 m3/h.

Normenlig ventilation för ett 99 m2 stort hus är ca 120-130 m3/h.
Vilket verkar vara det du får med frånluftsfläkten inställd på 22%.

Jag vet inte hur stor effekt man kan få från kompressorn vid 130 m3/h men det är nog ca 3 kW.
Om man vill få ut mer än detta från kompressorn så måste du öka ventilationen vilket du gör när du höjer "fläktvarvtalet" från t ex 22% till 30%.
Som du märkt får man då mer kallras från tilluftventilerna och högre ljudnivå från pannan då kompressorn går med högre frekvens (Hz)

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Låg frånluftstemp, kan pannan "tjuva" på kallvinden? Nibe f730
« Svar #17 skrivet: 29 december 2023, 17:50:40 »
Med ett så lågt luftflöde så utnyttjar du inte värmepumpen fullt ut, det kräver ett högre flöde som anges i optimeringsguiden, läs av frekvensen på pumpen när det blir kallt, troligen kommer du inte upp i mer än 80Hz.
Isoleringen runt rören är inget problem, har liknande som du och har väldigt lite temperaturskillnad på rumstemp och frånluft ca 8m rör.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad davvepanda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det du har sett om att minska maxeffekten gäller nog tillskott från elpatronen, ej värme från kompressordriften.

I databladet för F730 står att dess maxeffekt från kompressorn är 5,35 kW vid ventilationsflöde på 252 m3/h.

Normenlig ventilation för ett 99 m2 stort hus är ca 120-130 m3/h.
Vilket verkar vara det du får med frånluftsfläkten inställd på 22%.

Jag vet inte hur stor effekt man kan få från kompressorn vid 130 m3/h men det är nog ca 3 kW.
Om man vill få ut mer än detta från kompressorn så måste du öka ventilationen vilket du gör när du höjer "fläktvarvtalet" från t ex 22% till 30%.
Som du märkt får man då mer kallras från tilluftventilerna och högre ljudnivå från pannan då kompressorn går med högre frekvens (Hz)

Allright, tack så mycket för intressant information! Det stämmer säkert gällande att det är maxeffekten för elpatronen jag sett någonstans! Hoppas VVSaren kan lokalisera problemet när han är här 8 januari.
Vad tror du bullret kan bero på då? Har hört att Nibe f730 ska vara ganska högljudd, men har också läst att den normalt inte ska låta mer än 55 db? Runt 70-80 Hz så låter min panna över 60 db (enligt en app på telefonen.. vet såklart inte hur ackurat den är, men pannan dånar verkligen då). VVS-teknikern på Nibe sa också att om dörren till rummet som pannan står i är stängd, så bör man normalt inte höra pannan i ett annat rum. Jag har sovrummet bredvid tvättstugan som pannan står i. Pannan står inte vägg i vägg mot sovrummet och väggen mellan sov och tvätt är ljudisolerad. Är dörren till tvättstugan stängd så hörs pannan när kompressorn går igång redan på runt 40 Hz. Har nu därför satt så att den inte går över 35 Hz på natten, vilket fungerar nu när det är milt ute, men blir det kallt en längre period...


Med ett så lågt luftflöde så utnyttjar du inte värmepumpen fullt ut, det kräver ett högre flöde som anges i optimeringsguiden, läs av frekvensen på pumpen när det blir kallt, troligen kommer du inte upp i mer än 80Hz.
Isoleringen runt rören är inget problem, har liknande som du och har väldigt lite temperaturskillnad på rumstemp och frånluft ca 8m rör.

Allright, tack så mycket för infon! Precis, har sett att den gått upp till max 75-80 Hz, och det var när fläkten var satt på 30%. Nu är fläkten satt på 22% igen, då har jag inte sett den gå över 70 Hz. Vi får hoppas att VVSaren kan lokaliserga problemet när han är här 8 januari. Tack för din hjälp! Frågar dig samma sak som ovan - vad tror du att den bullrar så kan bero på?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!