Här kan du se hur man egentligen ska räkna, Comfortzone's gamla sajt:
https://web.archive.org/web/20160720102345/http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tekniska-data/effektberakningarEffektberäkningarEffekt luftavkylningVillkor enligt Europastandard EN255:
Luften har följande storheter:
Temperatur=20 °C
Fuktighetskvot=37%RH (12 °C våt temperatur)
Flöde=220 m3/h= 0,0611 m3/s
Följande värden tas ur tabell:
Luftens densitet =1, 29 kg/m3
Luftens värmekapacitivitet=1, 00 kJ/kg ·K
Effekt från luftavkylningP=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·DT [K]
Effekt luftavkylning vanlig frånluftsvärmepumpLuften kyls ned från 20 °C till 5 °C vilket ger summa effekt av 1, 2 kW uppnås.
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·15 [K]= 1, 2 [kJ/s= kW]
Effekt luftavkylning CE50Luften kyls ned från 20 °C till -15 °C vilket ger summa effekt av 2, 7 kW uppnås.
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·35[K]=2, 7 [kJ/s= kW]
Effekt fuktutfällningLuften har följande storheter:
Temperatur=20 °C
Fuktighetskvot=37 %RH (12 °C våt temperatur)
Flöde=220 m3/h= 0,0611 m3/s
Följande värden tas ur tabell:
Vid 20 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 17,34 [g/m3] vatten(-ånga)
Vid 5 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 6,76 [g/m3] vatten(-ånga)
Vid -15 °C innehåller 1 m3 fuktighetsmättad luft 1, 38 [g/m3] vatten(-ånga)
Ångbildningsvärme för vatten=2260[kJ/kg]
Fuktinnehåll vid 20 °C , 37 % RH ger =17,34[g/m3]·0,37=6,42[g/m3]=0,00642[kg/ m3]
Fuktinnehåll vid 5 °C , 100 % RH ger =6,76[g/m3] =0,00676[kg/ m3]
Fuktinnehåll vid -15 °C , 100 % RH ger =1,38[g/m3]= 0,00138 [kg/ m3]
Effekt från fuktutfällningen vanlig frånluftsvärmepumpP =0,0611[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00676 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =-0,05 [kJ/s =kW]; Detta värde är negativt och sålunda erhålles ingen effekt från fuktutfällning. Tillskottet sätts till lika med noll.
Effekt från fuktutfällningen CE50P =0,0611[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00138 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =0,696 [kJ/s =kW]
Total värmeeffektSålunda erhåller vanlig frånluftsvärmepump följande totala värmeeffekt:
Luftavkylning ger: 1,2 kW
Fuktutfällning ger; 0 kW
El energi är: 0,6 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir då 1,8 kW.
Sålunda erhåller CE50 följande totala värmeeffekt:Luftavkylning ger: 2,7 kW
Fuktutfällning ger; 0.7 kW
El energi är: 1,7 kW
Totalsumman för värmeeffekt blir 5,1 kW.
Kommentar:
Detta beräkningsexempel är principiellt enligt norm. I det verkliga fallet är rumstemperaturen ofta högre än 20 grader och frånluftstemperaturen som tas vid taket ytterligare något högre.
Det är dessutom några diagram som numera saknas på webben men finns i det gamla produktbladet som bifogas här: