Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Välja FLVP med stor kompressor?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Välja FLVP med stor kompressor? (läst 4549 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 1881
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #15 skrivet:
17 december 2023, 08:27:03 »
Citera
Jo, håller med, men inget av det är ju aktuellt för detta hus (såvida man inte har ett oerhört extremt dyrt elavtal)
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
ticco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
ticco
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #16 skrivet:
17 december 2023, 11:06:50 »
Citera
Uppskattar alla synpunkter ni delat med mig.
Så det blir två FLVP:er kvar att välja på.
Nibe S735 142.000 kr
Comfort zone RX50 117.000 kr
Den sistnämnda är mest trolig i valet. Dels för pengarna och också energibesparingen som vi nu fått oss till dels.
Nibe:
Uppskattat årlig inköpt energi till värmepump (energibalanskalkyl): 6692 kWh / årligen
Uppskattat årlig gratisenergi från värmepump (energibalanskalkyl): 12.200 kWh / årligen
Comfortzone:
Uppskattat årlig inköpt energi till värmepump (energibalanskalkyl): 5187 kWh / årligen
Uppskattat årlig gratisenergi från värmepump (energibalanskalkyl): 13.702 kWh / årligen
Osäker hur stor tilltro man ska ge dessa uppgifter men vi har inget annat att gå på.
Mvh Bert
Loggat
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9953
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #17 skrivet:
17 december 2023, 11:27:57 »
Citera
Intressant att det är en sådan skillnad i energikalkylen, de borde vara ytterst lika
Har du möjlighet att lägga upp hela kalkylerna så man kan se alla siffrorna (men inte namn, adress etc)?
Priset för Comfortzone RX50 känns lockande då NIBE S735 ligger högt i pris, nästan som en komplett luftvattenvärmepump. Läser man installationsmanualen till RX50 så framgår det dock att de ställer mycket höga krav på rummet där värmepumpen ska installeras samt på avluftskanalen. Tufft att uppfylla kraven i ett befintligt hus men lätt när man bygger nytt. S735 har inte samma krav och för avluftskanalen räcker kondensisolering PE30 som det kanske redan är i befintligt hus(?) En översyn av avluftskanalen bör alltid göras oavsett vilken av dessa modeller man funderar på. Om man efter ett antal år behöver reparera värmepumpen så ligger reservdelarna till Comfortzone på en mycket hög prisnivå, högre än för NIBE. De tar igen en del av den ursprungliga prisskillnaden mellan märkena.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
ticco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
ticco
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #18 skrivet:
17 december 2023, 16:11:07 »
Citera
Den redovisade energidata var allt vi fick. Imorgon kan vi be om hela kalkylen.
Bra info om reservdelspris!
Avluftkanalen går via bjäklaget till kattvinden och sedan upp genom taket ca: 6m totalt. De synliga delarna är isolerade och kan lätt förbättras. I bjälklaget vet vi inte om varken isolering eller lutning på avluften.
Flvp står i tvättstugan mot en yttervägg och som plan B kan avluften ledas ut genom denna om befintlig blir problematisk.
Detta kan vara svårt att säkerställa i befintlig installation:
Diffusionstätt (minst PE30 eller motsvarande) i hela sin längd. Designa avluftskanalen så att eventuellt kondensvatten kan rinna tillbaka på värmepumpen utan att skapa vattenansamlingar
Båda har så gott jag förstår dessa krav.
Skulle detta krav vara en anledning att inte välja de med större kompressor?
/Bert
Loggat
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9953
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #19 skrivet:
17 december 2023, 16:37:37 »
Citera
Installatörerna borde numera ha en bra bild över vilka avluftskanaler som fungerar och vilka som kanske inte fungerar. Om dessutom alternativet att dra avluftskanalen rakt ut genom ytterväggen finns så ska det inte finnas något hinder för installationen av dessa modeller.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 1881
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #20 skrivet:
17 december 2023, 17:24:14 »
Citera
Citera
Bra info om reservdelspris!
Självklart viktig punkt, särskilt när dom behövs
Vilket fabrikat som har störst omsättning på reservdelar får man själv försöka dra en kvalificerad slutsats av genom att bland annat läsa alla olika inlägg på detta forum. Oavsett, teckna alltid en extra försäkring på så många år som är möjligt
Förmodligen var våran avluftkanal tillräckligt bra isolerad där jag inte kom åt utan att riva halva kåken, i övrigt på kallvinden rev jag bort det gamla och isolerade med armaflex i hela dess längd ända ut till yttertaket och ned till genomgången i bjälklaget, sedan tätade jag runtom med tätskum i genomgångarna. Har aldrig haft nått problem genom åren
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9953
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #21 skrivet:
17 december 2023, 18:57:20 »
Citera
Bra gjort att isolera om så relativt mycket! Det kan minsann vara riktigt svårt att komma åt ordentligt. Det avluftsrör som gick genom taket, låg det bara löst i isoleringen eller hade det någon kondenstätning/strumpa runt om innan du bytte till Armaflex?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
kWhalp
Försöker bli
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 1785
Karma +1/-0
Kön:
Energi- och VP-nörd
kWhalp
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #22 skrivet:
17 december 2023, 19:19:58 »
Citera
Nibe:
"Uppskattat årlig inköpt energi till värmepump (energibalanskalkyl): 6692 kWh / årligen
Uppskattat årlig gratisenergi från värmepump (energibalanskalkyl): 12.200 kWh / årligen
Comfortzone:
Uppskattat årlig inköpt energi till värmepump (energibalanskalkyl): 5187 kWh / årligen
Uppskattat årlig gratisenergi från värmepump (energibalanskalkyl): 13.702 kWh / årligen"
Jag synar de där siffrorna..
Som de andra tidigare skrivit, redovisa alla siffrorma när du har möjlighet!
Loggat
ticco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
ticco
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #23 skrivet:
18 december 2023, 13:21:19 »
Citera
Har varit i kontakt med installatören som inte ger mig mer data.
Installatören använder en applikation för återförsäljare från respektive Flvp-leverantör där de ger input av husets data.
Båda producenterna får samma data.
Skillnaden i beräkningarna mellan Comfortzone och Nibe påstås bero på producenternas klimatdata om Karlstad skiljer sig något bl.a dut är -17 hos Cz och -21 hos Nibe och vidare utgår de från schablonvärde om k-värden osv och tillägger att detta inte är helt exakta kalkyler.
De räknar enl. följande:
Comforzone inköp 5187kwh + gratis 13702kwh = 18 889 kwh
Nibe inköp 6692kwh + gratis 12200kwh = 18892 kwh
Skillnad 1475kwh i inköp.
Hur tänka?
/Bert
Loggat
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9953
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #24 skrivet:
18 december 2023, 13:50:23 »
Citera
Konstruktionerna på RX50 och S735 är ytterst lika i allt väsentligt och de använder vad jag vet samma typ av kompressorer. I verkliga installationer i specifika hus kan det helt enkelt inte skilja mer än marginellt i energiförbrukningen, max några hundra kWh per år.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
ticco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
ticco
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #25 skrivet:
18 december 2023, 17:32:52 »
Citera
Om de höga reservdels priser på ComfortZone vill man framhålla att man har tagit åt sig av kritiken och delvis använt sig av andra komponenter i RX serien från andra leverantörer och då hamnat i nivå med marknaden i övrigt.
?
/Bert
Loggat
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 1881
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #26 skrivet:
18 december 2023, 17:48:21 »
Citera
Är det en fråga eller ett besked från Comfortzone??
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
ticco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
ticco
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #27 skrivet:
18 december 2023, 17:56:50 »
Citera
Detta svar fick jag av en återförsäljare som anser ha mycket nära samarbete med ComfortZone.
Loggat
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9953
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #28 skrivet:
18 december 2023, 18:03:39 »
Citera
Det låter ju positivt. Det gäller ju att ha komponenter som gör det som de ska och håller men det blir ju svårt med lyx-specade industrikomponenter i konsumentprodukter. Comfortzone är ju också en ganska liten värmepumpstillverkare så de har väl tyvärr haft svårt att få bra inköpsrabatter från internationella komponentleverantörer.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 1881
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
«
Svar #29 skrivet:
18 december 2023, 18:12:13 »
Citera
Man kan kolla och jämföra lite hos JS Energi som har reservdelar för alla fabrikat
En kompressor tex, för NIBE 750/730 kostar den 14798 kr, för RX50 går den loss på 9443 kr. Till min gamla CE50 kostar den hela 32502 kr, suck. Så det är ju en väsentlig förändring till det billigare
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Välja FLVP med stor kompressor?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 403
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info