Byte av VP, hur göra med okänt borrhål?
« skrivet: 15 december 2023, 07:42:56 »
Hej,

Jag har idag en 20 år gammal IVT Greenline C7 plus installerad i ett hus på 260 m2 (medelisolerat i Göteborg). VP har idag svårt att orka med när det är som kallast ute och elräkningarna skenar, årsförbrukning ca 20.000 kWh.
Det börjar alltså bli dags att titta på ny lösning.

Borrhålet vet jag inget om och det saknas uppgifter om det på SGU men köldbärvätskan in pendlar när det är som kallast mellan 1,5 och 0,8 grader och ut ca 3 grader lägre.

Nu har jag fått erbjudande på en Nibe S1255-12 för 95k, är detta en vettig vp att byta ut den gamla med? Eller kommer 7kw till 12kw bli för mycket för mitt borrhål? Behöver jag borra nytt?

Tacksam för hjälp. Vet inte riktigt hur jag ska tänka och gå vidare här. :)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10440
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Byte av VP, hur göra med okänt borrhål?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2023, 09:43:24 »
Hej! Behövs säkert ett nytt djupare borrhål till S1255-12 för att den ska kunna göra sitt jobb. Stor skillnad mot den befintliga värmepumpen. Men ni borde kunna spara närmare 5000 kWh på elräkningen varje år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Byte av VP, hur göra med okänt borrhål?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2023, 10:18:27 »
12 kW modellen är reglerbar 3-12 kW. Det går att ställa in pumpen för en lägsta tillåten köldbärartemperatur. Det betyder att man kan låsa pumpens maximala effekt så att inte borrhålet överbelastas.   

Är KBin +0,8 grader blir köldbärarens medeltemperatur ca -1 grad. Är det ett normalt borrhål bör det gå att överbelasta det ca 20% under kortare tider.

"Har idag svårt att orka med" kan tolkas som att pumpen inte fungerar lika bra som förr, att den har tappat i effekt. Förutsatt att pumpen ger den effekt den ska ge skulle jag prova utan ett nytt borrhål. Det är mycket möjligt att det behovet av tillsatsel blir så lågt att ett borrhål till inte lönar sig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Bombaclatt

  • Gäst
Bombaclatt
SV: Byte av VP, hur göra med okänt borrhål?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2023, 16:47:06 »
Stort tack för era svar!

Lutar åt att jag testar att byta pumpen till att börja med så får vi se om det räcker.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!