NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem (läst 1262 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
matado
NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
skrivet:
11 december 2023, 15:18:07 »
Citera
Har en NIBE S1255-12 CU EM som jag försöker koppla in en ECS40 modul till som skall styra värme i Värmesystem 2 (poolhuset)
Får dock inte igång kommunikationen mellan NIBE S1255 och ECS40. Får fel: "Comm flt to accessory climate sys 2 on NIBE S1255-12 CU EM 3X400V (felkod 183)"
Först trodde jag problemet var i kommunikations kablarna så har sett till att de inte ligger med starkström etc.
Jag har nu kopplat in även PCS44 och Pool40 tillbehör, de är båda seriekopplade med kommunikations kablarna (GND, A, B) från ECS40 boxen, och kommunikationen mellan S1255 och dem fungerar bra. Så felet kan inte vara kablaget till ECS40. (S1255 -> ECS40 -> PCS44 - Pool40)
Kan felet vara att AXC boxen som tillhör ECS40 har för gammal mjukvara för S1255? Kan se på kretskortet att ECS40 har SwVer9 och PCS44 och Pool40 som båda fungerar har SwVer25. Går det att uppgradera denna mjukvara?
Ifall det inte går att uppgradera, kan det vara ett alternativ att köpa nytt kretskort till AXC boxen för ECS40 istället för att nytt komplett ECS40 paket. Frågan är vilken variant. Verkar finnas AXC30, AXC40 och AXC50. Vad skiljer dem åt? Kan man se på kretskortet vilken variant det är?
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4425
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #1 skrivet:
11 december 2023, 17:44:46 »
Citera
Kolla så du har valt rätt adress på ACX-kortet. Den måste stämma med klimatsystem 2 antar jag.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
matado
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #2 skrivet:
11 december 2023, 18:21:58 »
Citera
Tack, ja, har provat att sätta den både som Klimatsystem 2 och 3 med hjälp av dip switcharna. (och provat då att lägga till Klimatsystem 2 och 3 i S1255 meny). Gör ingen skillnad ;(
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4425
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #3 skrivet:
11 december 2023, 21:31:17 »
Citera
Den är spänningssatt och ev säkring hel?
Är övriga dipswitchar korrekt satta?
Inte förväxlat A/B på RS485-kablarna?
När jag installerade min F1245-12 2010 så köpte jag en ACX40 och en ESBE shunt och snål Wilo-pump i stället för det ECS40 som fanns då, med nån italiensk skräpshunt och gammal Grundfos UPS-pump. Jag fick då sätta switcharna enligt manualen till ECS40. Det var ju länge sen nu så nåt kan ju såklart ha ändrats sedan dess.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
matado
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #4 skrivet:
12 december 2023, 08:40:06 »
Citera
Den är spänningssatt och ev säkring hel?
M: Ja, tror det. Dioder etc lyser (Comm dioden blinkar inte vilket den gör på de andra ACX boxarna, den lyser stadigt)
Är övriga dipswitchar korrekt satta?
M: Hittar endast Dipswitch 1-8 som är de manualen visar. Finns det andra?
Inte förväxlat A/B på RS485-kablarna?
M: Nej, dubbelkollat. Samt de två ACX boxarna som sitter i serie, med RS485 kablarna kopplade från den ej fungerande ACX boxen funkar fint.
Verkar finnas AXC30, AXC40 och AXC50. Vad skiljer dem åt? Kan man se på kretskortet vilken variant det är?
Loggat
Johnlennonx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Johnlennonx
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #5 skrivet:
12 december 2023, 11:22:15 »
Citera
Tror du själv har listat ut felet.
Mest troligt är att ditt tillbehörskort är tillverkat långt innan S-plattformen släpptes och därför kan de inte kommunicera med varandra.
Loggat
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
matado
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #6 skrivet:
12 december 2023, 14:55:42 »
Citera
Tack
Verkar finnas AXC30, AXC40 och AXC50. Någon som vet vad skiljer dem åt?
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4425
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #7 skrivet:
12 december 2023, 19:18:32 »
Citera
AXC30 ansluts till SMO40
AXC50 ansluts till F1345/F1355
Enligt resp manual
Kontakta Nibe och fråga om din AXC40 är kompatibel med din pump, eller vad det kan vara för fel.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
matado
SV: NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem
«
Svar #8 skrivet:
21 december 2023, 13:55:48 »
Citera
Ok, beställde nytt kretskort som reservdel till AXC. Kretskortet kom med SwVer27.
Efter bytt till det kretskortet så kom kommunikationen igång och Klimatsystem2 fungerar.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
NIBE S1255-12 CU EM - ECS40 kommunikations problem