Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT 840  (läst 794 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sorenander

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
IVT 840
« skrivet: 27 november 2023, 19:15:44 »
Hej, har sedan ett och ett halvt år haft en IVT 840 som ersättning för en Comfort zon  c50. En i mitt tycke mycket bra pump med bra service. Den höll i tio år sen lade kompressorn av. IVT lovade att deras 840 skulle vara ett bra val, men den är inte på långa vägar så effektiv som den gamla c50.
Den klarar inte av att hålla värmen när det kryper ner mot nollan och trots att man har försökt med alla möjliga inställningar så får man inte ut så varmt vatten till elementen om man inte kopplar in el slingorna.
Är det någon här på forumet som kan ha några tips på vad man skall titta på?
vänligen/ sören

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 840
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 21:03:08 »
Ja på papperet var väl 860 mera jämbördig med CE50 (som jag också har, en fantastiskt bra och driftsäker pump). Med en 840 är väl kompressorn inte kraftigare än så, 3,8 kW, dvs när man närmar sig nollan så behövs eltillskott. Naturligtvis beroende av storlek på hus och dito isolering, var i landet huset ligger, typ av hus 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

sören andersson

  • Gäst
sören andersson
SV: IVT 840
« Svar #2 skrivet: 03 december 2023, 12:13:53 »
Huset ligger utanför Uppsala och är en 1,5 plan från 80 nya 3-glas fönster och extra isolering på vinden. total uppvärmningsyta ca 160m2

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 840
« Svar #3 skrivet: 03 december 2023, 12:57:56 »
Det är nog så att en 840 inte kommer klara sig bättre utan tillskott. Du hade behövt en 860 eller RX50 eller så. Själv funderar jag på att ev byta till Nibes nya S735 om min CE50 pajar. Men den sjunger fortfarande på så jag hoppas på några år till
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 666
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!