Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT  (läst 1283 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Gullik

  • Gäst
Hej!

Skulle installera en Ngenic styrenhet till min utegivarkabel och stängde därför av pumpen (möjligen något oförsiktigt). Vid återuppstart så sjunker temperaturerna i systemen kontinuerligt och elpatronen slår inte till! De enda temperaturerna som är onormalt höga istället är för köldmedierna (googlat att pumpen för mediet kan stå still). De är 40 grader ut och 42 grader in! 

HJÄLP! Vill inte frysa inatt om det går att undvika.

/Gullik

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Står det någon information i din display?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #2 skrivet: 26 november 2023, 23:08:47 »
Ingen varning, ingen info.

Tidigare lyste endast lampan för värmedrift. Nu sedan 10 minuter tillbaka har pumpen istället gått på varmvattendrift med god effekt på temperaturerna på varmvattnet?! Blir inte klok på detta, men är ju också helt och hållet novis.

/Gullik

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Den brukar starta om efter ca 8 min från strömbortfall.
Kanske den går nu och fortsätter med värme strax?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #4 skrivet: 26 november 2023, 23:26:07 »
Jo det var en timer som tickade ner. Men sedan höll den på och tomkörde i åtminstone 2 timmar. Jag var inne och pillade i menyerna och gick över till manuell drift av de olika funktionerna varpå allt oväntat(för mig) stannande utan att man valde att stoppa. När det sedan gick igång igen började pumpen värma. Bugg? Köldmedierna är fortsatt helt fel temp på dock. Och varför ingen elkassett? Får se hur det går!


/Gullik

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Under meny 5 trlr jag är inkoppling av elkassett, kolla där

Hur ser du köldmedierna?
Vilja givare  nr menar du?

Bugg är nog osannolikt tror jag
« Senast ändrad: 26 november 2023, 23:48:01 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #6 skrivet: 27 november 2023, 00:03:45 »
GT10 och gt11 har varit runt 44 grader hela tiden under kvällen. Initialt kallare in än ut men det har nu blivit samma värde ungefär.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Vad har du på GT1, 8, 9 och 6 när den kört på värme eller varmvatten en stund, ~ 10min?

Gt 10 och 11 på 44°C är helt orimligt, mäter ju temperaturen upp-ned i berget/marken, och dessa två brukar visa fel ofta
« Senast ändrad: 27 november 2023, 00:18:37 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #8 skrivet: 27 november 2023, 00:32:50 »
Nu verkar den vara igång som sagt men den är rejält kall. Gt1 från 49,2 , nuv 31,2, gt6 78 , gt8 35,9 , gt9 31,0

Somnkallast var gt9 28,0

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
49,2°C ser ut som ett stort underskott eller den kör varmvatten?

Skillnaderna mellan Gt8 och 9 verkar liten
Skillnaden mellan Gt6 och 8 verkar stor

Vill inte oroa men kan finnas anledning att titta mer på dessa värden. Imorgon
« Senast ändrad: 27 november 2023, 02:11:23 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #10 skrivet: 30 november 2023, 10:24:39 »
Återkoppling:

Det var nog inget fel!

Underdimensionerad pump, kallt ute och 2 timmars inställelsetid på eltillskottet efter att strömmen hade brutits.

Har haft IVT hemma för att ge offert på byte av pump och ev. extra borrning.

Vi landade efter diskussion på att de rekommenderar IVT geo 6012 att installeras i nuvarande borrhål på 115 m under vintern, strypt till uteffekt av 8-9 kw värmeeffekt för att sedan ev. borra till våren efter ev. kontroll av borrhålstemperaturer och behov att borra.

Vad tror ni som kan detta? Är det här vägen framåt? Har ni andra förslag? Se över värmeförluster istället eller som komplement fönster/vindar i första hand? Optimera radiatorer för att ev få ner radiatorvattnets temperatur för att åstadkomma samma värmning och effektivisera? Solceller? komplettera med frånluftsvärmepump? annan värmepump?(jobbig dragning och strul med att koppla till nuvarande system?)

Huset är som sagt dragigt 30-talshus med radiatorer som tycks fungera, elområde 3. Det har varit svårt att få varmt vid -6 och blåst med 2/3 elpatroneffekt och full effekt på nuvarande pump. Nuvarande elförbrukning vid 19 grader hemma är 160 kwh/d nu i november (dyrt).

/Gullik

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Ja, 160kWh låter väldigt mycket,
när du fått offerten tar du även dit en energirådgivare som listar andra olika åtgärder och vad de ger därutöver.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #12 skrivet: 30 november 2023, 11:26:09 »
Bra idé!

Vet du varför de rekommenderat att strypa värmepumpen? Reglerar den inte detta effektivt själv?

Fått offert.

115000 för pumpinstallation och 66000 för ev borrhål. Rimligt? Rekommenderar du något annat avseende bergvärmepump?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1539
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Bra idé!

Vet du varför de rekommenderat att strypa värmepumpen? Reglerar den inte detta effektivt själv?

Fått offert.

115000 för pumpinstallation och 66000 för ev borrhål. Rimligt? Rekommenderar du något annat avseende bergvärmepump?

Stryper så att inte hålet fryser för mycket.

Kolla referesenser på firman du väljer att de funnits i 50 år och har gott rykte

Normalt tar man in 3 offerter om möjligt

Priserna har jag ingen koll på, är det före eller efter Rot? Andra här får svara.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Gullik

  • Gäst
Gullik
SV: IVT Greenline HT Plus E6 höga köldmedietemperaturer + inget elstöd? KALLT
« Svar #14 skrivet: 30 november 2023, 11:59:26 »
Hej och tack för svar!

Rimligt att hålla sig till den pump(IVT) som installerades från början och söak 3 olika återförsäljare av dessa pumpar eller ska jag bredda mig mot NIBE och Daikin/andra?

/Gullik

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!