Ojämn temperatur golvvärme. Justering och felsökning
« skrivet: 25 november 2023, 17:16:29 »
Mitt problem är att värmen i de olika rummen och sektorerna varierar en del och vissa golv upplevs som svala.

Systemet är installerat i ett nytt enplanshus med betongplatta på mark och varit i drift i två år. Vattenburen golvvärme. Fördelat på 14 slingor i två centraler. Uponor smatrix. Pannan är Nibe s1255. Rumsgivare i varje rum, utomhusgivare och förvald kurva reglerar systemet.

Jag har börjat undersöka systemet och min första insikt är att styrdonen i båda centralerna inte är kopplade enligt bygghandlingen. Vad får det för effekt på systemet? Tex "Kök 2-4" sitter på plats 1 i kontrollenheten.

Jag har gått igenom samtliga rumsgivare och kontrollerat att dessa stämmer mot styrdonen iaf. Rumsgivarna är justerade "högt" för att inte vara begränsade.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temperatur golvvärme. Justering och felsökning
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023, 17:41:31 »
Det med olika temp i rummen är att flödet genom slingorna är beroende på längden av dom. Om du ställer alla termostater på max och mäter, känner på slingorna ut  och in, så ska det vara ca 5 C i skillnad, är det mer så får du strypa till lite är det mindre får du öka lite, görs med inställning av flöde på ena fördelarröret. Vid enbart GV ska allt ställas in när systemet är helt öppet och VP ställs till en bra temp, som motsvarar ditt behov. Finns inga genvägar, bara justering av flödena. Klarar inte cirkpumpen att få fart eller för hög fart får man ändra på cirkpumpen.

Utloggad Viol.25

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temperatur golvvärme. Justering och felsökning
« Svar #2 skrivet: 25 november 2023, 18:06:47 »
Hej! Och tack för svaret!

Jag har börjat försöka förstå mig på proceduren, och ville utesluta att något var fel installerat innan jag börjar justera in systemet. Jag tolkar min första fråga som att det inte spelar någon roll vilken plint donen är anslutna mot då.

Felsökning innan Justering:
Samtliga tilloppsfördelare på fördelarmodulerna är öppna max, och har nog varit så sedan installation. Jag noterade att de längre slingorna hade lägre delta, och gjorde en tabell för att se om det var någon skillnad vid mindre justeringar. Systemet har slingor mellan 90 och 30 meter i samma grupp. Deltat på den längsta slingan är 9 grader och den kortaste 2 grader. (testade skruva bort styrdonet på den långa slingan över natten utan förändrat delta) Jag testade också att ända pumphastighet på värmebärarpumpen till 70% från automatisk inställning, men det verkar heller inte ge någon märkbar effekt efter några timmar.

Justering
Hur går justeringen till? Finns det någon bra vägledning du kan hänvisa till? central nummer 2 har sex slingor varav längderna är 90, 71, 65, 32, 33 och 37m.

Hur mycket ska man skruva på fördelarna? och gör man det direkt på de röda rattarna? Tänker att det finns någon generell anvisning för att göra processen så smärtfri som möjligt :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5231
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temperatur golvvärme. Justering och felsökning
« Svar #3 skrivet: 25 november 2023, 19:10:53 »
Alla din termodon står helt öppna som syns. det är max flödet i alla slingor och det är nog vad pumpen kan ge. Dom röda rattarna är för att variera flödet i varje slinga separat. Eftersom dom är öppna nu så blir det ingen skillnad om tar bort ett don. Den slinga som har 2 C diff går för fort och tvärt om med dom som har låg diff. Du får skruva ned med den röda ratten för den slingan med 2 C lite, prova med ca 1/4varv till att börja med. Då ökar flöde i en annan. det kommer att ta tid för dig att få till det, men alla don ska vara öppna eller att ta bort dom. När du fått till det med att diff på tempen. Då först  ska du ställa in VP;s kurva  så det är bra temp i huset. Sen på med donen. Efter varje justering så blir det att vänta minst 12 timmar så systemet hinner stabilisera sig, lika med när kurvan på VP ändras. Det är ett trögt system du har med GV.

Utloggad Viol.25

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temperatur golvvärme. Justering och felsökning
« Svar #4 skrivet: 25 november 2023, 21:47:29 »
Två kompletterande frågor:

Jag gjorde samma kontroll i central nummer 1, där åtta slingor ingår. Deltat i dessa är mellan 0,5-3. Jag antar att enda sättet att justera dem är samma som i central nummer 2 och att detta kommer balansera förhållandet mellan centralerna? Eftersom samtliga slingor har för lågt delta så ska samtliga tilloppsfördelare stängas ca 1/4 varv?

Ska jag låta pumpen arbeta i automatiskt läge, eller ska jag köra den manuellt? på vilken % i så fall?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!