Tack Carl o Berggren,
då verkar det ju ändå inte vara något större fel.
Kollar Högtryckspressostaten till helgen, skönare när det är ljust.
Carl du nämnde max 10° för DeltaT, (diff. framledn/retur).
I NIBE:s manual står det att Delta T ska vara ca 14,5° för F2020-10, vid 55° radiator temp.
Det låter väl ganska högt?
För närvarande stryper jag manuellt genom shunten på EVC:n.
Laddpumpen: Alpha1 24-40 180, går på fullt ca 22W
Cirkulationspumpen: Alpha2 15-60 130, också på fullt nu ca 40W
Kan cirkulationspumpen vara lite i underkant?
Litet två våningshus från 1943 med källare, egnahem. Lite tilläggsisolerat på 70-talet, men ganska dragit o kallt. Mycket rör och element, även golvvärme i ett rum källaren, ganska säkert utan isolering.
MVH Christer