Utloggad Alex143

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frågor om F370
« Svar #15 skrivet: 16 november 2023, 15:01:10 »
Låter märkligt att den skulle suga i sig all den elen på bara tre badrum och en tvättstuga. Det är inte så att någon av säkerhetsventilerna läcker? Har ni vattenmätare? Snurrar den trots att alla kranar är avstängda?

Bästa hälsningar Jonas

Det har vi. Måste bara hitta den. Nu när jag stängt av tvättstugan så verkar både kompressor och tillsats lugnat sig. Däremot så stiger förångare och avluft i temp - om det har någon betydelse?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9779
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om F370
« Svar #16 skrivet: 16 november 2023, 15:05:05 »
Att temperaturerna förångare och avluft stiger betyder bara att kompressorn just slagit av då värmebehovet är uppfyllt för närvarande.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Alex143

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frågor om F370
« Svar #17 skrivet: 17 november 2023, 00:14:50 »
Hej på er!

Det jag hittills har hittat är att tillsatsen slår på efter dusch (självklart?) och värmer tills BT6, varmvattnen ladding är på 52c. Därefter stänger tillsatsen av och enbart kompressor kör.

Däremot så sjunker BT6 relativt snabbt igen så att vi inom ca en timme är på start tempen för VV på 47 grader igen. Tillsatsen sätter därmed fart igen och så här kan det hålla på flertal timmar efter att vi brukat även små mängder varmvatten.

Jag gissar på att detta är alla ”toppar” som syns på bilden jag laddat upp på vår elanvändning.

Är detta normalt? Jag tycker att BT6 bör vara relativt stabilt efter önskad temp är uppnått men kan ju givetvis ha fel.

Det känns heller inte troligt att det är det vattenburna golvvärmen som skjuter tillbaka så kallt vatten att BT6 sjunker med 5 grader på 1 timme?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1868
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frågor om F370
« Svar #18 skrivet: 17 november 2023, 09:20:53 »
Läckage??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9779
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om F370
« Svar #19 skrivet: 17 november 2023, 10:26:22 »
Hej på er!

Det jag hittills har hittat är att tillsatsen slår på efter dusch (självklart?) och värmer tills BT6, varmvattnen ladding är på 52c. Därefter stänger tillsatsen av och enbart kompressor kör.

Däremot så sjunker BT6 relativt snabbt igen så att vi inom ca en timme är på start tempen för VV på 47 grader igen. Tillsatsen sätter därmed fart igen och så här kan det hålla på flertal timmar efter att vi brukat även små mängder varmvatten.

Jag gissar på att detta är alla ”toppar” som syns på bilden jag laddat upp på vår elanvändning.

Är detta normalt? Jag tycker att BT6 bör vara relativt stabilt efter önskad temp är uppnått men kan ju givetvis ha fel.

Det känns heller inte troligt att det är det vattenburna golvvärmen som skjuter tillbaka så kallt vatten att BT6 sjunker med 5 grader på 1 timme?

Låter helt normalt tycker. Kompressorn ger bara ca 2 kW till värme och varmvatten. När detta inte räcker sjunker temperaturen i den dubbelmantlade tanken och tillsatsen går. Men tillsatsen kan ligga och småköra också så att inte varmvattnen laddning går upp till 52 grader varje gång. Genom skiktning i tanken uppnås lite bättre COP på värmen i botten på tanken men det finns ändå kvar en hel del varmvatten i toppen på tanken.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frågor om F370
« Svar #20 skrivet: 17 november 2023, 11:15:55 »
Det är inte normalt att hushållet dra över 60 kilowatt per dag vid noll grader!

Det drar mitt hushåll som max när det är svinkyla. Duschar ni ofta (per dag) ?
Jag rekommenderar att sänka inomhustempen 1 grad och spärra elpatron mellan kl 05.00 och 11.00. Prova med att sätta VV i ekonomi läge och se efterföljande dagar om VV räcker till. annars gå tillbaks. Börja med det så lovar jag att förbrukningen sjunker.
Rätt intrimmad VP vid installation är en förutsättning. O ja, om det är nyproducerat så får du räkna med högre energi åtgång första året men inte 60 kilowatt/dag nu i stockholm
« Senast ändrad: 17 november 2023, 11:19:19 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frågor om F370
« Svar #21 skrivet: 17 november 2023, 11:16:59 »
Man skulle väl kunna ha varmvattnet på ekonomi så att pumpen inte tillåts skjuta in med elpatronen direkt. Då måste den ju försöka först med kompressor och kanske lite större vv-spann också så blir den inte lika hetsig på att starta vv-produktionen (men med evt lite mindre tillgängligt vv då såklart. Men man kan ju köra tillfällig lyx om man vet att hela familjen skall duscha.

Bästa hälsningar Jonas
« Senast ändrad: 17 november 2023, 16:42:22 av jonas_da »

Utloggad Alex143

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frågor om F370
« Svar #22 skrivet: 18 november 2023, 20:41:26 »
Det är inte normalt att hushållet dra över 60 kilowatt per dag vid noll grader!

Det drar mitt hushåll som max när det är svinkyla. Duschar ni ofta (per dag) ?
Jag rekommenderar att sänka inomhustempen 1 grad och spärra elpatron mellan kl 05.00 och 11.00. Prova med att sätta VV i ekonomi läge och se efterföljande dagar om VV räcker till. annars gå tillbaks. Börja med det så lovar jag att förbrukningen sjunker.
Rätt intrimmad VP vid installation är en förutsättning. O ja, om det är nyproducerat så får du räkna med högre energi åtgång första året men inte 60 kilowatt/dag nu i stockholm

Hej och tack för svar! Vi är två personer i hushållet och duschar 1 ggr var per dag. För mig blir det som mest 10 minuter, för tjejen några minuter längre.

Vi har sänkt inomhustempen med en grad, inställd på 21 nu samt mixtrat lite med VV. Nu sätter elpatronen fart vid 45 c och kör på till 51.

Igår hamnade vi på 43 kWh, idag blir det något högre - troligen ca 46 kWh. Då har vi båda tagit normallång dusch, tvättat en maskin och diskat en maskin. Känns mer acceptabelt.

Hur ligger du / ni i er förbrukning?

Utloggad Alex143

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frågor om F370
« Svar #23 skrivet: 18 november 2023, 20:43:29 »
Man skulle väl kunna ha varmvattnet på ekonomi så att pumpen inte tillåts skjuta in med elpatronen direkt. Då måste den ju försöka först med kompressor och kanske lite större vv-spann också så blir den inte lika hetsig på att starta vv-produktionen (men med evt lite mindre tillgängligt vv då såklart. Men man kan ju köra tillfällig lyx om man vet att hela familjen skall duscha.

Bästa hälsningar Jonas

Hej! Jag har ändrat spannet på elpatron så att start sker vid 45 och slutar vid 51. Känns som att patronen kör mer sällan nu. Dessa 2 dagar har vi haft en lägre förbrukning på mellan 43-47 kWh / dag medans utomhustemperaturerna varit något lägre än dagar då vi haft 60 kWh i förbrukning.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frågor om F370
« Svar #24 skrivet: 23 november 2023, 10:00:15 »
"Hej och tack för svar! Vi är två personer i hushållet och duschar 1 ggr var per dag. För mig blir det som mest 10 minuter, för tjejen några minuter längre."

Här har du svaret varför er förbrukning är så hög enligt min erfarenhet
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!