Hallå, det börjar bli dags för byte av bergvärmepump.
Har två X 155 m aktiva borror, och en IVT X15 idag. Separat tank för VV.
X 15 räcker inte riktigt när det är -20, men nuförtiden är det sällan det, men ett par/tre kw till i toppeffekt skulle inte skada. Huset är närmare 300 kvm i boyta, med tre lägenheter och fyra badrum, och närmare 200 kvm biyta som lite uppvärmt, i Stockholm.

Kopplade in nuvarande pump själv, och nu är ju det mesta av jobbet gjort, så intresserad av att köpa en lös pump igen utan installation. Det var då svårt, för man verkar antagligen göra en rejäl hacka på själva installationen, så de flesta var ovilliga att sälja lösa pumpar. Tips på någon som är villig att sälja lösa pumpar emottages tacksamt...

Det viktigaste med en värmepump är såklart COP, under bivillkoret att den ska hålla länge.

kollade på Thermia Atlas 18 Duo, skryter med SCOP på över 6, men kollar man mer tekniska beskrivningar så verkar det vara runt 3 i COP. Obegripligt hur säsongsCOP kan vara 6+.

Hetgasväxlare kan kanske vara en bra ide då vi har fyra badrum. Men funkar det bra i praktiken? Spelar det roll? och har Thermia Duo det också. saknar anslutningar till vv?

all input välkommnas!

280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30534
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Viken bergvärmepump har bäst COP? (Runt 18 kw effekt)
« Svar #1 skrivet: 13 november 2023, 01:05:09 »
Om du ska köpa en lös pump så är det väl NIBE, Bosch, CTC och Daikin som finns att köpa som privatperson?
Thermia och IVT säljs bara via agenter.

Om du ska ha en utan VVB så är det väl Nibe 1155 och CTC EcoPart som är varvtalsstyrda?
« Senast ändrad: 13 november 2023, 01:11:38 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad COP-ojken

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Viken bergvärmepump har bäst COP? (Runt 18 kw effekt)
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 23:55:22 »
Tack,
Svarar på min egen fråga:-) mest intressant är COP vid 55 framledningstemp och 0 i Brine, Men alla tillverkare redovisar inte det (vilket gör i alla fall mig misstänksam)
Kollar på pumpar i 15-20 kw klassen utan inbyggd beredare (lågt i tak i pannrummet).

Thermia ATLAS Duo 18(kw)    0/35 COP 4,5                        0/55 COP 3,0         Scop kallt 55 4,55
NIBE F1155-16 (kw)              0/35 COP 4,85    0/45 COP 3,77                         SCOP KAllt klimat 55 grader 4,2
IVT GEO 616 (16 kw)             0/35 COP ?         0/45 COP ?                              SCOP KAllt klimat 55 grader 5,55
CTC Ecopart 600 (16kw)         0/35 COP 4,5      0/45 COP 3,43 0/55 COP 2,72 SCOP KAllt klimat 55 grader 4,2
CTC  Eco touch 500 (20 kw)   0/35 COP 4,5       0/45 COP ?                            SCOP KAllt klimat 55 grader ? Dubbla kompressorer on/off Fastighetspump

Är det någon som kan siffrorna där det är frågetecken?
Saknas någon pump/modell?
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viken bergvärmepump har bäst COP? (Runt 18 kw effekt)
« Svar #3 skrivet: 19 november 2023, 12:06:16 »
Vaillant har en 19 kw som redovisar cop med 0/55 grader.

Doc lär du måsta borra mera för att kunna få ut rätt cop från Vaillant.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viken bergvärmepump har bäst COP? (Runt 18 kw effekt)
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 11:39:33 »
Av vad jag sett när jag letat info. om det, så vid B0/W55 får du räkna med ett COP runt 2,5-2,7. Blir även en effektminskning med 10-15% av som annonserats vid B0/W35. Bra att ha i åtanke när man dimensionerar för DVUT och inte vill ha eltillskott.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!