Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Kompressorbyte på en F1230  (läst 1145 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Kompressorbyte på en F1230
« skrivet: 01 november 2023, 19:09:15 »
Imorgon blir det kompressorbyte på en 1230 8kw inkl expansionsventil och filter, får se om jag tar lite bilder och lägger ut

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3974
  • Karma +3/-0
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #1 skrivet: 01 november 2023, 22:55:01 »
Kul! Är det den öppna modulen tro? Vet inte exakt från vilken modell/årgång de började. Smörigt iaf!
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #2 skrivet: 02 november 2023, 03:58:46 »
öppna modul?  Det är den äldre med cirkpumpar utanför modul. Tyvärr var installationen så idiotiskt gjord, så jag ids inte ta ut modulen, jag försöker göra det på plats. Ibland undrar man vad rörmokarna tänkt på! Eller för den delen den som har bestämt att där ska den stå.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1227
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #3 skrivet: 02 november 2023, 06:49:05 »
FIGHTER 1230 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt
med lång livslängd och säker drift.

Några frågor från en nyfiken om det går bra? ☺️

Är denna runt 15 år gammal?

Varför byts kompressorn, är Niben så bra så att den förväntas gå 10 - 15 år till

Varför har kompressorn pajat, bara otur eller gått hårt

Kul att det repareras hursomhelst och inte bara in med nytt hela tiden😊!
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning
2024-08-30:  12 månader 6850 KWh, varav luftvärmepump i garage 1500 kWh.
Så 5350 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3974
  • Karma +3/-0
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #4 skrivet: 02 november 2023, 08:08:27 »
öppna modul?  Det är den äldre med cirkpumpar utanför modul. Tyvärr var installationen så idiotiskt gjord, så jag ids inte ta ut modulen, jag försöker göra det på plats. Ibland undrar man vad rörmokarna tänkt på! Eller för den delen den som har bestämt att där ska den stå.
Den modulen som ser ut som 1x10 1x15 osv, helkapslad, men sen finns det nästan samma fast den inte längre är helkapslad, i princip bara fäste för förångare och kondensor.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #5 skrivet: 02 november 2023, 14:35:16 »
Nej detta var en stängd modul. Orsak till haveriet nästan säker på att mjukstarten dödat kompressor. Bytte kompressor utan att lossa modul, det var trångt men gick bra.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #6 skrivet: 02 november 2023, 15:03:46 »
kolv eller scroll kompressor?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #7 skrivet: 02 november 2023, 15:11:06 »
kolvkompressor, en 8kw. måste få in de andra bilderna också, trodde man kunde lägga flera samtidigt

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #8 skrivet: 02 november 2023, 15:23:19 »
Min 1130 10kw fick en scroll.
Vad är bättre kolv eller scroll?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #9 skrivet: 02 november 2023, 19:40:30 »
jag är inte person och svara på det faktiskt, men det verkar ju gå mer och mer mot scroll, så nå fördelar har de nog. Jag upplever doch kolv som lite tystare, och dessutom inte riktningsberoende, om de inte har oljepump.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #10 skrivet: 02 november 2023, 19:50:18 »
Här kommer alla fem bilderna under jobbets gång säkert inte i ordning, men de jag kom ihåg att fota, hade en pratglad kund, så glömde av mig emellanåt

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2615
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på en F1230
« Svar #11 skrivet: 02 november 2023, 19:58:15 »
Bild 1 där är kompressorn löskapad och urlyft ur chassiet.

Bild 2 är under tömning av köldmedia.

Bild 3 Där har jag precis lödit över sugledningen och vätskeledning med pressostater på den nya kompressorn.

Bild 4 Där är kompressor ilyft, hetgasledningen är tillbakalödd mellan kompressor och ljuddämpare, vätskeledning från kondensor är lödd, och jag håller på att löda yttre tryckutjämningsrör på expansionsventil.

Bild 5 Där har jag precis tömt köldmedia och börjat kapa och värma lös rördelar.

Detta arbete tog nästan en hel dag, men jag slapp tappa vatnnet och böka ut modulen, för pannrummet var litet och trång, och dessa moduler är ett helvete att böka ut, med dess klämringskopplingar, och kund hade dåligt med avstängare på systemet, som vanligt när en rörkrökare inte tänkt till vid montering.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!