Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kod för kompressorfrekvens  (läst 268 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TomasF_VP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kod för kompressorfrekvens
« skrivet: 09 oktober 2023, 06:38:20 »
Hej!
Informationskoden för vattenflöde är 540.

En 15 år gammal servicemanual säger att informationskoden för kompressorvarvtalet är 016. Jag läser av så låga värden där att jag misstänker att nya pumpar har andra koder.

Hur läser jag av kompressorvarvtalet på en pump installerad 2023?

mvh Tomas F.

Har EHSD-YM9D   och  PUD-SWM80YAA

Utloggad Dr.Feelgood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
SV: Kod för kompressorfrekvens
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2023, 07:04:23 »
Det skall vara 016 , min SWM100YAA visar svar 34 just nu, den värmer lite och drar 1.24 kW just nu.

Utloggad TomasF_VP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kod för kompressorfrekvens
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2023, 13:33:00 »
Hej och tack för svar!

Jag läser av 15 (Hz) nu, med ca 7 plusgrader. När vi hade kring nollan läste jag av 25 och en gång 35 (Hz).

Max är väl 255 Hz? Jag trodde inte de gick så lågt som 15 Hz, men det kanske de gör...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!