Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Greenline HT Plus E14 restarts again and again  (läst 4231 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2023, 19:04:34 »
If you can find the terminal, measure V AC over the two terminals, it should probably show 230 V in normal position, and 0 V when alarm triggered.
At least it should change state when alarm is active.

I have disconnected the connector from the terminal and measured resistance between the two wires. It showed almost 0 ohm (2-3 ohm exactly). I've checked the low pressure switch as well with the same result.
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 19:14:39 av blumi »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35894
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2023, 07:32:17 »
I does not say anything as long as you dont know it the sensor is normally open or normally closed.
2-3 ohm is not 0, it seems a bit strange, it should either be close to 0 ohm or open circuit.
Is there 230 V on either of the terminals when the heat-pump is powered? (Might be o lower DC-voltage also, i dont know.)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2023, 19:45:45 »
I does not say anything as long as you dont know it the sensor is normally open or normally closed.
2-3 ohm is not 0, it seems a bit strange, it should either be close to 0 ohm or open circuit.
Is there 230 V on either of the terminals when the heat-pump is powered? (Might be o lower DC-voltage also, i dont know.)

Thanks, Rickard I try to do my best, but I'm not an expert.

If I unplug the high pressure switch from the terminal (HP port) when the heat-pump is powered:

1. the Rego alarms a "high pressure switch"
2. there is no voltage on the terminal HP port (where the high pressure switch was plugged)

and I measure 5,4 ohm on the standalone high pressure switch (I can measure it only at the end of the wire).

In addition: in the last 2 days we had no HPS alarm ...

And again, thanks for your help.
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 20:14:44 av blumi »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35894
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2023, 07:31:04 »
OK, if the unplugged sensor gives you the alarm it should be a normally closed function on the sensor.
When it opens (When you unplug it) the alarm is created.
This tells me that the sensor (if there is a problem with the sensor) triggers to fast, it obviously works when pressure is low since the alarm goes away then.
Try "Knocking" on the sensor with the handle of a screwdriver, that has been a way to get it to work for a while on other heat pump HP-sensors.
But if this solves the problem for now, you should consider getting the sensor changed.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2023, 08:35:50 »
OK, if the unplugged sensor gives you the alarm it should be a normally closed function on the sensor.
When it opens (When you unplug it) the alarm is created.
This tells me that the sensor (if there is a problem with the sensor) triggers to fast, it obviously works when pressure is low since the alarm goes away then.
Try "Knocking" on the sensor with the handle of a screwdriver, that has been a way to get it to work for a while on other heat pump HP-sensors.
But if this solves the problem for now, you should consider getting the sensor changed.

@Rickard, thanks!

I did some knocking on the switch and we will se the result. The malfunctioning high pressure switch can cause the short time switch off (and delayed restart) of the complete hotwater production? In this case there was no high pressure swicth alarm, only stops everything and restart in 300s. Or it is different issue?

Thanks
« Senast ändrad: 04 oktober 2023, 08:43:57 av blumi »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35894
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2023, 09:39:29 »
I am not shure how IVT handles the HP-alarm, if it restarts by itself, or if you need to erase the alarm.
Lets wait and see if your work made any difference.
And i dont know what you mean with "switch off", does all of the machine get dark, as if the power is out?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2023, 10:06:33 »
I am not shure how IVT handles the HP-alarm, if it restarts by itself, or if you need to erase the alarm.
Lets wait and see if your work made any difference.
And i dont know what you mean with "switch off", does all of the machine get dark, as if the power is out?

I mean (on switch off) that the IVT shut down the heat carrier pump, compressor and everything except the control box, like when the water temperature reaches the target value and it stops producing heat water.

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2023, 15:08:37 »
It seems the high pressure switch alarms have gone. Any ideas about the restarting (not rebooting!)? These restarts occur only when in hot water mode, during heating mode the heat pump does not restart.

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2023, 18:00:45 »
Anyone have any ideas about restarts?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1574
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2023, 06:26:41 »
Anyone have any ideas about restarts?

Pls here some brainstorming....

Maybe you already wrote somewhere But what is GT3 showing from start and to when vp make interrupts and what are the settings?
Maybe just switch this with another one same you have in the pump, to be sure it's working okay?

And the flowrates Gt8/9 are the same for heating and warm water?  E14 means it's a separate water tank, is it original IVT?

Have you manually logged all the sensor every minute until it stops? Looks normal?
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 07:42:08 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2023, 22:28:12 »
Pls here some brainstorming....

Maybe you already wrote somewhere But what is GT3 showing from start and to when vp make interrupts and what are the settings?
Maybe just switch this with another one same you have in the pump, to be sure it's working okay?

And the flowrates Gt8/9 are the same for heating and warm water?  E14 means it's a separate water tank, is it original IVT?

Have you manually logged all the sensor every minute until it stops? Looks normal?

Yes, we have a separate hot water tank connected to the IVT, and it isn't an IVT tank, it is a Heizer (Italian brand as I know). They have been working together since the beginning. The GT8/GT9 delta is OK, 5-6 degrees in both modes. I've checked the flow rate on the heat carrier pump (it has a digital screen, showing flow rate, speed, consumption, etc.) and turned out that the flow rate (speed) of the heat carrier pump is less when the IVT makes hot water than when it runs for heating. And during the hot rad mode it does not stops just when it reaches the necessary return temperature. So it looks like there might be something with the hot water tank or the pipes go there. I read an article about it, when a hot water tank has not enough big heat exchanger (or it goes broke) the return temperature may be too high and the heat pump may stops but in the tank, the water temperature is less then the expected (set it on the heat pump). And (because the water temperature is not high enough) it triggers the heat pump to make hot water and it can be a never ending loop, until the heat pump fed up with it and stops making hot water.

I think we will check the hot water tank (and it's heat exchanger) whether we can see anything strange around it.

Or any other idea?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1574
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2023, 23:31:38 »
I would not assume that the Gt8/9 delta for hot water necessary should be 5-6° low, could be a paradigm in your case.
The Gt3 starts and I also think it stops the hot water production, so maybe you can find the logic in addition to your heat exchange investigation as well.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2023, 00:24:13 »
I would not assume that the Gt8/9 delta for hot water necessary should be 5-6° low, could be a paradigm in your case.
The Gt3 starts and I also think it stops the hot water production, so maybe you can find the logic in addition to your heat exchange investigation as well.

I've checked the GT8/GT9 during hot water mode. As I see the IVT stops because of the GT9, when reaches the 57 degrees (in the manual: The heat pump stops at 57oC for reasons of safety.) before GT3 reaches the target temperature. Can it be caused by a wrong heat exchanger in the outside water cylinder?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1574
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2023, 06:42:27 »
I can imagine that.

so if you reduce the speed of the cirkulation pump to get a higher delta (10-15° should work)

&/or set to a lower hot water temperature

&/or increase the efficiency of the heat exchanger i.e. try to to clean it, with suitable acid or what's needed.

This is what I would consider to test,
 maybe some other here in forum can can advise as well.
« Senast ändrad: 16 oktober 2023, 06:55:00 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad blumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2023, 07:20:21 »
I can imagine that.

so if you reduce the speed of the cirkulation pump to get a higher delta (10-15° should work)

&/or set to a lower hot water temperature

&/or increase the efficiency of the heat exchanger i.e. try to to clean it, with suitable acid or what's needed.

This is what I would consider to test,
 maybe some other here in forum can can advise as well.

Thanks for your help. If I reduced the speed of the heat carrier pump I think the IVT would throw an alarm on the heating mode with high delta (it used to be). The hot water temperature is not so high, only 43 degrees. So I think the heat exchanger cleaning or change will be the next step and we will see the result.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!