Författare Ämne: IVT 490 Styrkort  (läst 826 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rickard_123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT 490 Styrkort
« skrivet: 04 september 2023, 10:44:23 »
Hej,

Efter åsknedslag är jag rätt säker att styrkortet har fått sig en omgång.
Ser att det går att beställa online.

Verkar enkelt ut att byta, men är det något jag missar om jag tolkar det som att bara bryta strömmen och flytta två kablar (de som kommer från kraftkortet) till nya styrkortet ?

/Rickard
« Senast ändrad: 04 september 2023, 10:51:10 av rickard_123 »

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Styrkort
« Svar #1 skrivet: 04 september 2023, 16:53:00 »
Bryter du spänningen med huvudbrytaren för IVT-n så blir allt spänningslöst och inga problem.
Råkade ut för samma sak för ett antal år sedan, då blev det fel på ingången vid åsknedslag för utegivren som då visade helt tokiga värden. Utegivarekabeln är som en antenn så det är vanligt att ingången stryker med.
Det finns komponenter även på kraftkortet som kan stryka med vid åsknedslag.
« Senast ändrad: 04 september 2023, 16:56:32 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad rickard_123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Styrkort
« Svar #2 skrivet: 06 september 2023, 17:12:46 »
Tack Larsmaja för svaret.

Har nu bytt styrkort och utegivare och värmepannan fungerar igen.

Jag hade problemet med att utegivaren visade 50 grader. När kompressorn hade startat så slutade den inte gå, trots att lampan på styrkortet slutade lysa när temperaturen var cirka 55 grader. Det resulterade i 85 gradigt vatten. Även OnOff knappen hade slutat fungera.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Styrkort
« Svar #3 skrivet: 06 september 2023, 17:23:56 »
Många komponenter som kan stryka med vid ett åsknedslag/blixt så man får vara observant på att allt funkar efteråt.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!