Grävde lite i manualen.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Euronom/IA_ExoAir_Polaris_070329.pdfCirkpumpen efter shunten har ingen matning från ExoTrol så den matas sannolikt från nån brytare?
Kolla om du ser nån i änden på elkablen till cirkpumpen, du får manuellt bryta spänningen till denna cirkpump under sommaren.
När det blir kallare ute så får du slå på den igen.
Men vattnet i systemet värms via golvet till rumstemp så om det t ex är +23 C ute så kan du nog inte förvänta dig nån lägre temp inne eller på systemet.
Det ska gå att installera en rumsgivare till denna värmepump, på sid 31 ser du givarens karakteristik.
Det borde då funka att koppla ett NTC-motstånd, men jag ser att originalgivaren har en larmlampa och att det är 3 tåtar till denna.
Jag är då tyvärr inte säker på om givaren ska sitta mellan 5-6 eller 5-7 på skruvplinten.
Enligt manualen är alla givare 2,2 kOhm så en valfri NTC med denna specifikation borde väl funka hyfsat?
Antar att du kan testa dig fram med NTC-motståndet, det borde inte brinna av om det kopplas in på fel skruv?