Författare Ämne: Intrimning av ventilation meny 5.1.5.1  (läst 933 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad FredrikZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Intrimning av ventilation meny 5.1.5.1
« skrivet: 22 maj 2023, 16:00:59 »
Hej

Jag har en Nibe F730 som larmat för "potentiellt fel på avfrostningselement". En tekniker var här och ringde Nibes support och de kom fram till att intrimningsfaktorn för luftflödessensorn var felaktig.
Lösningen blev att boka in en ventilationstekniker som skulle mäta upp det hela men när han ringde för att bestämma tid så var det tydligt att han inte hade en aning om hur man rattar inställningarna i en Nibe F730 eller fått någon information om att det var det som skulle göras.

Ventilationen är redan intrimmad vid fläkthastighet 75% och jag har ett mätprotokoll där jag kan se det totala luftflödet.

Då jag tröttnat lite på tekniker från just detta företag som springer här och ändå bara ringer till support och sedan bokar in andra tekniker som inte heller fattar något så är jag sugen på att ändra värdena själv.

Min plan är helt enkelt att göra rent filtret, gå in i meny 5.1.5.1 för intrimning av ventilation och ändra intrimningsvärdet så att flödet matchar det som ventilationsteknikerna mätt upp.
Jag vill däremot inte ändra något annat som tex fläkthastighet osv och jag vågar inte riktigt starta intrimningen eftersom jag inte vet vilka andra inställningar jag kan tänkas sabba.

Är det någon som vet vad som händer när man startar intrimningen? Är det bara att ändra värdena eller startas någon sorts komplicerad kalibreringsprocess som är möjlig att klanta till?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2621
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Intrimning av ventilation meny 5.1.5.1
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2023, 18:59:55 »
bara notera dina värden nu, och ändra på inget speciellt händer. Försök få korrigeringsfaktor till 1.0 eller under det, så kommer det fungera bra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!