Jag tänker också på en lösning med trimpotentiometer i serie med rumstemperaturgivaren, eller en switch med fast motstånd om X Ohm som ger 19°C i låst/upplevd "rumstemperatur".Dvs:1. Ställ in 22°C på fjärren, så den inte går på dålig COP.2a. Skruva på trim.pot:en så att den tror att det är den temperatur där fläkten går på max, vi säger 19°C(?).2b. Flippa den ditmoddade "switchen", så mäter tyristorn ett fast motstånd om 12345(?) Ohm, som motsvarar 19°C fast värde.3. VP:n går på full fläkt, men dellast. win-win. =)Daikin_, kan du skicka en sprängskiss, eller manuallänk till el-scheman, så man ser var inomhustempgivaren sitter/är kopplad på kortet? Gärna den pump som TS har, då det är hans/hennes tråd.
Har kollat närmare i PDF:en och för min pump (En Caldo II XRH40) sitter rumssensorn på något som kallas Display PCB. Av dokumentet att döma sitter den alltså lödd på ett kretskort.Den ska vara ansluten till S27:1-2, möjligen att det skulle gå att komma åt den via kabeln mellan main PDC och Display PCB annars krävs det att man löder bort den. Det är åtminstone min amatör bedömning utan att vara så elektriskt kunnig.https://imgur.com/a/rJeADut
R2T på main PCB är väl inomhustemperaturen? Den har en sladd till sig? Den du hänvisar till sitter nog i luftflödet på displaykortet fram!?Med felreservation för att jag ej har den värmepumpen framför mig
Har dubbelkollat i manualen och R2T=Thermistor Head Exchanger, R1T=Indoor unit air (room) thermistor, enligt sida 197 och tabellen Indoor units FTXTM-R.Det är min tolkning iaf
Det handlar inte bara om ljud utan även om temperatur. Det är ingen skön känsla när det blåser luft om 25 C från maskinen och det är det vi förhindrar. Det finns inte heller någon energi att prata om i det läget.Utvecklingen sker kontinuerligt och vi tittar på hur vi kan optimera driften så att den passar många.Kunders synpunkter tar vi med oss i alla lägen och det är en av anledningarna till att vi på Nepura har infört en annan typ av fläktlogik.Mvh D