Hej
Är det här en rimlig graf från en 1 mån gammmal Nibe 730 om man slagit på Uplink och smart price adaption och ställt in värmeanpassning till 10 och varmvattenanpassning till 4, elområde 3?
Det jag inte begriper är varför gradminuterna håller sig kring 0 även när priset går över kronan första gången och varför gradminuterna har ett minimi samtidigt som priset når sitt dygnsminimi.
Hej!
Du har nog missuppfattat det här med gradminutrar.
GM, GradMinutrar är ett mått på värmeskuld i huset och mäts i Grader*Minutrar ("grader" = mer exakt diff i temperatur mellan beräknad framledning vs reell framledning)
Exempel:
Framledning är 30°C och
beräknad framledning 32°C
då kommer GM minska med två enheter varje minut, och skulden bli "större och större". -348 GM, -350 GM, -352 GM osv..
Lyckas kompressorn göra det omvända,
framledning är 32°C och
beräknad framledning 30°C
så kommer GM gå mot mer positiva värden.
-228 GM, -226 GM, -224 GM osv..
Så ja, det är en rimlig graf.
"Det jag inte begriper är varför gradminuterna håller sig kring 0 även när priset går över kronan första gången och varför gradminuterna har ett minimi samtidigt som priset når sitt dygnsminimi."
GM vid 0 när elpriset är dyrt, innebär att kompressorn stannar,
GM har ett minimi innebär att kompressorn gasar på för att jobba ikapp/producera värme.