Hej.
Min kompis har en Panasonic HZ25XKE och har identifierat ett problem. Programmeringen för start och stopp saknar logik för hysteres. Om man ställer in önskad temperatur 20 grader så är pumpen programmerad att värma luften tills inloppets temperatur är 20+1.5=21.5 grader. Det logiska och normala vore om den startar igen när temperaturen vid inloppet är 20 grader. Dvs pendlar mellan 20-21.5 grader. Nu börjar den värma igen när det har gått minst 3 minuter och om temperaturen är under 21.5 grader. Då behöver den bara värma några minuter innan den är uppe på 21.5 grader igen och stannar. Vännens HZ25XKE startar och stannar 6 gånger per timme vilket kommer att slita ut kompressorn på kort tid.
Här är Pansonics ologiska programmering tagen ut Service Manual s 63:
”14.1.4 Heating Operation
14.1.4.1 Thermostat control
Compressor is OFF when Intake Air Temperature - Internal Setting Temperature > +1.5°C continue for 3 minutes.
Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Intake Air Temperature - Internal Setting Temperature <
Compressor OFF point.”
Sista delen på ren svenska: ”Kompressorn startar om temperaturen vid inloppet efter 3 minuters stopp är kallare än den temperatur den stannade vid” (i mitt exempel 21.5)
”OFF” på slutet borde vara ”ON”, dvs :
”Kompressorn startar om temperaturen vid inloppet efter 3 minuters stopp är kallare än startvärdet för kompressorn” (att starta igen vid stoppvärdet är totalt ologiskt)
Nu kan den starta och stanna med minimal temperaturskillnad eftersom det är samma temperatur på kompressor stopp och återstart.
Tror ni att det är det felskrivet i Service Manual och det är något annat fel på min kompis HZ25XKE eller har Panasonic så dåliga reglering?
/Johan