Hej,
Reglering av värmesystem är både enkelt och svårt.
Mycket att ta hänsyn till om man vill.
Thermias VP:ar har ju en gammal beprövad styrlogik. Rekommendationer för inställning bygger på värmekurvorna, och kanske till viss del på hur man ställer in känsligheten i integraler, mm.
År 2023 störs jag dock av att systemet inte är mera självlärande. Innegivaren borde ta mera plats i det sammanhanget.
För att ställa in kurvorna hade jag tänkte mig att temporärt skapa ett inställningssystem mha av en oberoende innegivare och Modbus. Skulle uppskatta lite tankar och tips.
I första hand hade jag tänkt mig att utgå ifrån fabrikskurvorna och ställa in börtemperaturen på 20C.
- Varje timme mäter jag skillnaden mellan bör och är (oberoende innegivare).
- Vid avvikelse > 0,4C ändrar jag kurvan för aktuell utetemperatur med 0,1 grad.
- om utetemperaturen är mellan inställningspunkterna, exvis 2,5C, justerar jag med 0,05 grad för både 0 och 5 graderspunkterna.
Jag vill medvetet göra små förändringar eftersom de görs varje timma, och jag vill undvika stora (själv)svängningar.
När jag kört så här ett tag och insvängningarna blir mindre och mindre är tanken att koppla bort systemet.
--> förhoppningsvis med väl inställda kurvor
Därefter vill jag koppla in en innegivare till min Atlas 18 för att hantera vårsol, vind, mm och se hur det går.
Några tankar?
- Borde jag autojustera komfortparametrar, integraler, mm också? Ställa in någon av dem först? Jag har ett blandat system av radiatorer och golvvärme. Stort hus från 1929, delvis tilläggsisolerat.