Hej! En anledning skulle kunna vara att kompressorn vid 8 °C ute kör i on/off-läge vid lägsta effekt och framledningstemperaturen kommer då att variera runt börvärdet istället för att ligga stilla enligt värmekurvan med inverterstyrningen aktiv(?) Det är bättre att justera in värmen när det är kallare väder ute. Golvvärmen borde man kunna justera in på golvvärmeshunten och öka flödet en del om det upplevs kallt där.
Det blir enklare att justera radiatorerna om man har en IR-termometer och mäter mot radiatorns in- och utlopp. Temperaturdifferensen över radiatorerna ger bra information om flödet är tillräckligt. Man måste mäta mot målade ytor, mot blank metall fungerar inte. Det ska vara så kallt ute att pumpen går kontinuerligt.