« skrivet: 14 januari 2023, 09:50:40 »
Hejsan!

Har ett hus från 70 talet. 1.5 plan med källare. Radiatorer källare och entreplan, golvvärme ovanvåningen. 2 rörs system med en luftvatten Nibe s320 f2120-12.

3 st element på entré plan och 5 element i källare är mycket varmare än övriga element. Golvvärmen får också kämpa hårt tycker jag utan att få tillräckligt med värme.

Jag har skruvat bort alla termostat och införskaffat mma injusteringsnyckel. Problemet blir att när jag stryper för mycket så ökar framledningen från pannan?

Före strypning:
Utomhustemp: 8 grader, 40 grader framledning 32retur

Efter strypning:
Utomhustemp: 8 grader, 46 grader framledning 34 retur

De 8 elementen stängdes bara ett halvt varv först. Dagen efter stängde jag några lite till och då hände detta.

Varför händer detta? Hur ska ja kunna göra en injustering?

Kurva: 12
Förskjutning: 0

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: injuster flöde radiatorer. Problem, hjälp
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2023, 10:21:54 »
Hej! En anledning skulle kunna vara att kompressorn vid 8 °C ute kör i on/off-läge vid lägsta effekt och framledningstemperaturen kommer då att variera runt börvärdet istället för att ligga stilla enligt värmekurvan med inverterstyrningen aktiv(?) Det är bättre att justera in värmen när det är kallare väder ute. Golvvärmen borde man kunna justera in på golvvärmeshunten och öka flödet en del om det upplevs kallt där.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: injuster flöde radiatorer. Problem, hjälp
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2023, 10:33:09 »
Det blir enklare att justera radiatorerna om man har en IR-termometer och mäter mot radiatorns in- och utlopp. Temperaturdifferensen över radiatorerna ger bra information om flödet är tillräckligt.

Man måste mäta mot målade ytor, mot blank metall fungerar inte. Det ska vara så kallt ute att pumpen går kontinuerligt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad uggleglass

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: injuster flöde radiatorer. Problem, hjälp
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2023, 10:53:21 »
Hej! En anledning skulle kunna vara att kompressorn vid 8 °C ute kör i on/off-läge vid lägsta effekt och framledningstemperaturen kommer då att variera runt börvärdet istället för att ligga stilla enligt värmekurvan med inverterstyrningen aktiv(?) Det är bättre att justera in värmen när det är kallare väder ute. Golvvärmen borde man kunna justera in på golvvärmeshunten och öka flödet en del om det upplevs kallt där.

Problemet är bara att när de är kallt, minusgrader så tycker jag de är bra värme generellt i huset. Men som nu 0-10 grader är de märkbart vilka rum som är varmare än andra. Och som boende i södra Skåne är de inte ofta de e minusgrader, så de e störigt att radiatorerna varierar så.

Golvvärmen är satt till max på flöde, och max temp. Matning är dock bara 16mm till skåpet. Hade velat slipa byta de om de går. Märkte att när jag ströp dom varma elementen så kom mer värme upp till golvvärmen på ovanvåningen.

Utloggad uggleglass

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: injuster flöde radiatorer. Problem, hjälp
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2023, 10:56:30 »
Det blir enklare att justera radiatorerna om man har en IR-termometer och mäter mot radiatorns in- och utlopp. Temperaturdifferensen över radiatorerna ger bra information om flödet är tillräckligt.

Man måste mäta mot målade ytor, mot blank metall fungerar inte. Det ska vara så kallt ute att pumpen går kontinuerligt.

Inverteratyrd pump så den går för jämnan med högt ställd kurva.

Imed huset är gammalt så känns de svårt att mäta med ir laser och få bra klimat. Vissa rum behöver mer värme än andra oavsett vad som skiljer i tillopp/retur. Har satt ut termometrar i alla rummen för att kunna kolla av. Viktigaste för mig är komforten även om driftekonomin kan påverkas.

Utloggad uggleglass

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: injuster flöde radiatorer. Problem, hjälp
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2023, 20:30:03 »
Började om med justeringen

65kvm golvvärme på ovanvåningen
8 radiatorer på entréplan
9 radiatorer i källaren

Försöker justera in 3 element på entréplan och 5 element i källaren som är mycket varmare än de andra.

Alla termostat är bortplockade och flödet i alla ventiler är fullt öppna på alla radiatorer.

På de 8 elementen stängde jag helt och öppnade upp 2 varv med justeringsnyckel.

Innan justering va utetemp 7. Gav framledning 41 retur 33. 9 timmar efter justering så var siffrorna samma. Vilket stämmer med värmekurvan.

7 av elementen va fortfarande för varma. Dessa stängde jag helt och öppnade upp 1.5 varv istället.

40 minuter senare ligger framledning på 25, retur 27.
 
Ytterligare 40 minuter senare ligger framledning på 46, retur 33

Tänkte låta de vara och se om de kommer tillbaks till vanliga värdet. Men det är precis som pumpen startar om? Eller vad händer

edit: ökade cirkpump från 1 till 2 på golvvärmen för att se om de blir någon skillnad
« Senast ändrad: 15 januari 2023, 20:44:12 av uggleglass »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!