Hej!
Ska byta flvp (med tilluft) till bergvärme och ska då sätta in ftx.
Planerar att använda samma kanalsystem som finns nu men har en fundering om ventilerna för från- och tilluft i rummen. I badrum och tvättstuga har jag både frånluft- och tilluftsventiler och dessa rum är inte särskilt stora. I sovrum och vardagsrum är det bara tilluftsventil.
Går det att ställa in dem ändå med ”korrekt” luftflöde eller ska tilluften pluggas i badrum och tvättstuga?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konvertera flvp till ftx.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2023, 12:54:03 »
Hej! När är huset byggt? Hade det luftvärmeaggregat tidigare som gav all värme i huset? Vad är det för värmesystem numera? Radiatorer? Golvvärme överallt? Har dörrarna till badrum och tvättstuga en liten springa undertill (eller upptill) där frånluften kan passera?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Glenno83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konvertera flvp till ftx.
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2023, 16:10:26 »
Huset byggt 1984.
FLVP gav all värme, med visst stöd av en marcuspump.
Radiatorer överallt utom hall och ett badrum som har elgolv.
Ingen springa i dörrar till badrum.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konvertera flvp till ftx.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2023, 18:02:44 »
Ok. Måste ha varit en av de tidigaste installationerna av frånluftsvärmepump när dessa var alldeles nya. Om dörrarna till badrum och tvättstuga inte har springor för ventilationen så måste man ju behålla tilluften där. Men det innebär att all frånluft från vardagsrum och sovrum måste sugas ut via kökets frånluftsdon. Frågan är om det då räcker till? Ett fullt öppet don brukar ge 15-20 lit/sek max. Kanske finns det ett frånluftsdon i någon klädkammare också?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Glenno83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konvertera flvp till ftx.
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2023, 19:15:55 »
Har en sjukt fin skiss här på huset.
Många rum har både tilluft- och frånluftdon.
Köket är öppet och till vardagsrummet är det en stor öppning.

Men ska man ha både till och frånluftsdon i rummen? Gäller bad, tvätt och köket.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Konvertera flvp till ftx.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2023, 21:36:23 »
Bra med en skiss på huset tummenupp Hoppas sovrumsdörrarna har springa för ventilationen. På 80-talet var det ganska vanligt att man byggde hus med luftvärmeaggregat och behövde alla rum inkl. bad, kök, tvätt tilluft för att få någon värme. Man sparade in radiatorerna med alla rör och vattenburen golvvärme var sällsynt. Kan vara därför det ser ut som det gör hos dig men håller med om att det kan bli mycket jobb att justera in all ventilation korrekt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!