Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: optimal placering av LLVP ?  (läst 693 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erito

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
optimal placering av LLVP ?
« skrivet: 09 januari 2023, 13:44:01 »
Har tre alternativ vid nyinstallation nu av LLVP, vilket borde vara bäst?

1. Vardagsrum, hörn A. Riktning mot kök i utblåsets riktning. Halvplan med sovrum "bakåt" 3 trappsteg ned. Borde vara svårt att få dit luften?
2. Vardagsrum, hörn B. Riktning in i rummet mot braskamin. Ovanför TV, gott om utrymme och kan rikta blås både mot kök, vardagsrum och öppningen mot halvplan nere.
3. Trapp till övervåning C. Kan då rikta nedåt mot sovrummens plan, eller rakt fram mot vardagsrum (svårt att trycka luften 10m?). Alternativt upp mot övervåningen, men där behövs knappast extra värme.

Gula streck är öppningar mellan huskroppar, röda streck är LLVP placering med tillhörande bokstav.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10192
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: optimal placering av LLVP ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 15:43:57 »
Det beror också på hur det är möblerat i vardagsrummet tycker jag. Man vill undvika att det blåser ner precis där man sitter.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad erito

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: optimal placering av LLVP ?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 15:46:55 »
ok bra input, tänkte nog sätta den ovanför TV då Mitsubishi HERO "ser" vart man är och styr luftflödet bort från dig.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10192
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: optimal placering av LLVP ?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 15:50:35 »
Ja det blir en bra placering där den kan fläkta snett neråt och det är ju dessutom bra att Hero kan styra luftflödet så väl så att man inte ska känna av det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!