Hej, har 2 F370 en i huset hemma (117 kvm, 2 vån)o en i stugan (73 kvm) båda vattenburen golvvärme o husen nyare än 5 år. Hemma kör på kurva 3, 17 grader på nedervåning o 15-16 på övervåning. Aldrig låg frånluft temp och inte heller problem med avfrostning i avluftsröret (avluften mynnar 30 cm från pumpen i väggen).
Pumpen i stugan är på kurva 4 +2 o funkar fint på 18-19 grader enligt inomhus termostaten dock vid temperaturskiftningar så går frånluften ofta under 16 o den låser sig i rött läge o kämpar på i elpatronsläge i flera dagar om vi inte får hjälp med att starta om den o sätta på brasa etc.
Har läst massor av relevanta trådar här men ville fråga själv med mina specifika spörsmål!
Frågor:
1. Är det rimligt att man måste ha 20 grader i huset för att frånluften inte ska gå för lågt vid kraftiga tempvariationer?
2. Frånluftsröret går till stor del direkt i anslutning till ryggåstak så kan inte extra isolera. Enligt byggritningar 80 mm värmeisolering. Är det rimlig mängd el torde det isolerats mer? Normalt att man förlorar 2-3 grader från rumstemp till pumpen i frånluften?
3. När kompressorn kör brukar avluften kunna va på -8 grader, är det normalt för F370? Avluften går rakt upp i ”skorsten” på taket (fuktig luft vid havet). Så vi har också strul med att den ska ”avfrosta” utluften mest hela tiden vilket leder till att pumpen inte kör kompressordrift o den fastnar i en ond spiral!
4. Ventilationen på 36 % enligt inställningar från montör. Något man göra med fläkten?
5. Kompressordrift: 12000 + starter på knappt 8000 h drifttid. Haft pumpen i 2,5 år. Så antar det är bevis på knas med avfrostningsbehovet?!
Tack på förhand för tankar o feedback på vad man kan göra borde göra?! Gnälla på byggherren eller Nibepannan har fel? Eller om jag bara har pannan för lågt ställt?