Hej.
Nibe f730, driftläge manuellt. Rumsgivare aktiverad på 20C med en rumsfaktor 4, start kompressor -400GM.
Jag har under de senaste veckorna schemalagt värmen och satt ett temperatur på 10C och eldat istället. Detta innebär för alla temperaturer att framledningen sjunker när jag eldar med övertemp*faktor. Detta har fungerat jättebra den kalla perioden som varit.
Jag har eldat upp huset i 25C, beräknad framledningen har varit 20C och gradminuterna har varit stabila 100.
Igår hände någonting, jag har inte ändrat inställningar. Jag kikar vp och den jobbar för värme. Jag har 25C i kåken och gm är -210, kompressor ska ju inte ens kickat in här.
Under hela dagen har jag funderat och funderat, gradminuterna sjunker trots en rejäl övertemp, jag fattar inte. Just nu har jag schemaläggning värme aktiv, börvärde är 5C, beräknad framledning är 20C (minimum), framledning är 19.5C. Jag har alltså ju en övertemp på 20C, gånger 4 rumsfaktor 80C men ändå minskar gradminuterna?