Hej!
Bor i ett 2 våningshus med källare på ca 125kvm, har en nibe fighter 1215-7 från 2004.
Pumpen har i princip gått nonstop i 3 dygn och halva tiden med eltillskott.
Har gjort rent smutsfiltret på returen och provat ställa ner cirkulationenspympen från läge 3 till 2. Luftat alla elementen. Ingen skillnad vad jag kan märka.
Den värmer liksom upp vb fram till värdet inom parentes 52 men kan pendla mellan 55-50 eltillskott är på nästan hela tiden också och vid behov börjar den värma varmvattnet sen fortsätter den om igen, är det för kallt ute bara eller är det nått som inte stämmer.
Alla värdena har varit väldigt lika alla dagar.
Idag 16/12 kl 11:40
Vb-fram 52(52)
Varmvatten 45
Utetemp -14
Vb-r 47(52)
Vvstart 45(44)
Kb-f 3
Kb-r 0(-12)
Kurvlutning 9
Växtarter 8563
Vp-tid 57168h
Ts-tid 1448h
Grundinst. 0 0 0
Den 13/12 00:48
Vpstarter 8558
Vp-tid 57088
Ts-tid 1403