Det är tiden Start-Start som den räknar, inte Stopp-Start.
Har du mer än 3 starter i timmen menar du?
Då funkar detta inte som det ska.
Några grejer att testa:
Så många termostater som möjligt på MAX (justera innetemp med kurvan).
Prova att öka VP-omin till t ex 100?
Ställ upp VB diff VP till 20.