Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Optimera varmvattenberedningen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Optimera varmvattenberedningen (läst 802 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 451
Karma +0/-0
Kön:
dadid
Optimera varmvattenberedningen
«
skrivet:
14 december 2022, 12:45:36 »
Citera
Styr SMO-40 och Fighter 2025-10 via NibePi.
Har sedan flera år aktivt valt att inte aktivera Elpatonerna (en i tekniktanken och en i VVB)
Vintertid när VPn knappt räcker till skulle det vara käckt att ej belasta den med VV beredning.
Hur ställer jag bäst in att värmen bereds av VP och VV bereds nattetid av el?
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29873
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Optimera varmvattenberedningen
«
Svar #1 skrivet:
15 december 2022, 10:53:36 »
Citera
Om båda patronerna styrs av SMO40 så är det lite småknepigt.
Jag skulle välja meny 2.3 och blockera VV-laddning dagtid samt 4.9.5 och där blockera elpatron dagtid.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
hulta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 546
Karma +0/-0
VVS branschen bör saneras..
hulta
SV: Optimera varmvattenberedningen
«
Svar #2 skrivet:
11 januari 2023, 12:50:05 »
Citera
Jag hade bytt ut tekniktanken mot en ackumulator med varmvattenslingor inbyggt som förvärmer vattnet till en el-beredare. Fördelar el-beredaren tar inte mycket ström pga förvärmningen av vattnet samt du slipper växelventiler i systemet samt enklare styrning. Du styr bara värmen till radiatorerna dvs tankens maxtemperatur. Jag vill ha enkelt system samt varmvattnet tar aldrig slut bara blir lite kallare när beredarens varma vatten tar slut vid kraftig användning. Fördelen är låta pumpen vila på sommaren nackdelen är högre el-åtgång på elberedaren sommartid. Men då är elen billig.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Optimera varmvattenberedningen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1468
dolda: 0
användare: 18
Användare online
:
Musicdigger
ErikB
Josth
kWhalp
Bobone
krambriw
TS Comfort AB
Rdx
Rick80
Loggy
Rickard
tyke
macman
BiggerDigger
David_L
micke_t
DonPablo
Johnlennonx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info