Min F750 har slutat köra avfrostningar! För en vecka sen så fastnade min pump i en avfrostning efter 817 sekunder och sen kom det upp ett larm Inverterfel III (eller liknande). Kompressorn blev blockerad och jag startade om pumpen och den kom då igång igen. Dock så är något fel. Istället för att köra på i 70-85Hz och avfrosta ca en gång i timmen så går den istället ner i frekvens och avfrostar typ 2 gr per dygn. Förångaren blir jättekall -17 och kompressor begränsas till så lågt som 30hz. Den ger ingen värme alls typ, framledning på 24 grader. Vi eldar mycket och frånluften ligger på ca 21 grader så det är inte att luften är för kall. Luftflödet har inte heller ändrats, ligger på ca 160 (huset är 150kvm). Om jag manuellt blockerar kompressorn för att tvinga avfrostning så verkar den normal ett tag men återgår till att bara småtuffa på i 30Hz efter ett tag. Tips? Tror inte den har isat igen helt för jag har låtit den vara avstängd nån timme och förångaren och avluften kommer rätt snabbt upp i nästan samma temp som frånluft.