F370 som var högljudd men inte längre
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F370 som var högljudd men inte längre (läst 431 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Volatil
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Volatil
F370 som var högljudd men inte längre
«
skrivet:
11 december 2022, 18:20:28 »
Citera
Hade en väldigt högljudd f370 som hade ett cykliskt brummande när kompressorn var igång som fortplantade sig i väggar och gick ut i sovrummen. Jag har inte det längre. Det jag gjorde var att skruva av frontluckan och sätta en zip-tie kring det rör som vibrerade till vänster om kompressorn. Massiv skillnad i ljudbild och sänkning av ljudnivå.
Tar gärna emot feedback om någon ser något problem/fara med lösningen.
Loggat
cola
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
cola
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #1 skrivet:
11 december 2022, 21:51:08 »
Citera
Bara kring det röret, eller dragit det mot något annat ?
Jag hade oljud / resonans från stödfästet under cirkulations pumpen.
Buntbandade i hop fästet och anslutningsröret som går nedåt och ljudet upphörde.
Loggat
Volatil
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Volatil
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #2 skrivet:
11 december 2022, 23:08:48 »
Citera
Det är buntat mot röret till vänster om det, syns tyvärr dåligt på bilden. Kom du åt allt framifrån eller tog du isär mer?
Loggat
cola
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
cola
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #3 skrivet:
12 december 2022, 17:21:08 »
Citera
Det räckte med att skruva bort främre luckan.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F370 som var högljudd men inte längre
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1251
dolda: 0
användare: 17
Användare online
:
Dl1000
Frazze62
Anders Gunnar
Blixten123
Carl N
Smurfen.
Josth
BiggerDigger
uecjs
UmeRoland
jonas_da
PaalO
tyke
Hannuse
purjo__
nissebrun
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info