F370 som var högljudd men inte längre
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F370 som var högljudd men inte längre (läst 616 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Volatil
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Volatil
F370 som var högljudd men inte längre
«
skrivet:
11 december 2022, 18:20:28 »
Citera
Hade en väldigt högljudd f370 som hade ett cykliskt brummande när kompressorn var igång som fortplantade sig i väggar och gick ut i sovrummen. Jag har inte det längre. Det jag gjorde var att skruva av frontluckan och sätta en zip-tie kring det rör som vibrerade till vänster om kompressorn. Massiv skillnad i ljudbild och sänkning av ljudnivå.
Tar gärna emot feedback om någon ser något problem/fara med lösningen.
Loggat
cola
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
cola
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #1 skrivet:
11 december 2022, 21:51:08 »
Citera
Bara kring det röret, eller dragit det mot något annat ?
Jag hade oljud / resonans från stödfästet under cirkulations pumpen.
Buntbandade i hop fästet och anslutningsröret som går nedåt och ljudet upphörde.
Loggat
Volatil
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Volatil
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #2 skrivet:
11 december 2022, 23:08:48 »
Citera
Det är buntat mot röret till vänster om det, syns tyvärr dåligt på bilden. Kom du åt allt framifrån eller tog du isär mer?
Loggat
cola
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
cola
SV: F370 som var högljudd men inte längre
«
Svar #3 skrivet:
12 december 2022, 17:21:08 »
Citera
Det räckte med att skruva bort främre luckan.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F370 som var högljudd men inte längre
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 861
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Jas
Rickard
sebbe
fson
Rdx
rocas
davveh
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info