JBC400 från 1982 går kontinuerligt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: JBC400 från 1982 går kontinuerligt (läst 660 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
NGO
Gäst
NGO
JBC400 från 1982 går kontinuerligt
«
skrivet:
29 november 2022, 13:10:14 »
Citera
Jag bytte kompressor i fjol och ersatte R22 med R407c. Vp har gått perfekt sen dess. Men i går började den gå utan avbrott och centralvärmetemp sjönk från 50 grader till 23. Tänkbart fel?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10195
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: JBC400 från 1982 går kontinuerligt
«
Svar #1 skrivet:
29 november 2022, 14:45:45 »
Citera
Köldmedia som läckt ut? En kyltekniker behöver mäta trycken och även kontrollera kompressor och expansionsventil.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Ngo
Gäst
Ngo
SV: JBC400 från 1982 går kontinuerligt
«
Svar #2 skrivet:
29 november 2022, 16:41:07 »
Citera
Har också tänkt så. Jag har egen utrustn för mätning, vad ska tryckvärdena ligga på? Det har aldrig synts nån nivå i synglaset, så ej nu heller.
Loggat
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dymo450
SV: JBC400 från 1982 går kontinuerligt
«
Svar #3 skrivet:
01 december 2022, 09:29:32 »
Citera
Värden för R407C
Högtrycksvakt 31bar
Bryttryck för drift 26,5bar
Lågtrycksvakt 0,8bar
Ett bra verktyg
https://www.danfoss.com/sv-se/service-and-support/downloads/dcs/ref-tools/
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
JBC400 från 1982 går kontinuerligt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1034
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
Jokkmokksjokke
Rickard
macman
Per Lu
Carl N
en.knapp
Larsmaja
Tony B
Rdx
lars
purjo__
Pen
Lokföraren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info