Tillsats Nibe 730
« skrivet: 20 november 2022, 19:54:35 »
Nu kör min 730 tillsats, -1600 gradminuter, 66Hz, varför varvar den inte upp till max innan tillsats?
Det är -1 grad ute, detta måste den klara utan elspets.
Jag tänker blocker eltillsatsen tillsvidare.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2616
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Tillsats Nibe 730
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 05:26:32 »
Vad har du för luftflöde genom pumpen? Har du förångningsbegränsning, hetgasbegränsning? Något tillåter pumpen att inte varva upp, men o andra sidan är styrningen i dessa pumpar skit, den låter gradminutrrna dyka, sen kastar den in elpatron till hjälp.
Har du smart price adaption inkopplat?

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats Nibe 730
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 10:20:43 »
Nej inte SAP, luftflödet är 180, jag förstår inte varför pumpen inte varvar upp, utan låter gradminuterna rasa redan vid -1 grad ute.

blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   2121
värmebärarpumpshastighet EP14   97%
förångare EB100-BT16   -16.4°C
hetgas EB100-EP14-BT14   90.7°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   38.8°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   35.0°C
suggas EB100-EP14-BT17   0.3°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   35.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14   4787h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   671h
aktuell kompressorfrekvens   73Hz
tillåten kompressorfrekvens   73Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
« Senast ändrad: 21 november 2022, 10:28:09 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats Nibe 730
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 11:33:17 »
Idag har jag +4 grader ute, pumpen går inte på max frekvens trots att gradminuterna ligger på-1500,skall det var så här ?
Den borde klara värma ett nytt hus på 120kvm utan tillsats,avluften ligger just nu på -11,varför inte högre frekvens?

kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   2134
värmebärarpumpshastighet EP14   100%
förångare EB100-BT16   -14.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   92.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   41.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   37.5°C
suggas EB100-EP14-BT17   1.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   38.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14   4810h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   672h
aktuell kompressorfrekvens   69Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2616
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Tillsats Nibe 730
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 14:14:46 »
För att det är en värdelös styrning i 750 och 730, riktigt skit

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!