Författare Ämne: Is i pannan  (läst 784 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nicklas75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Is i pannan
« skrivet: 18 november 2022, 20:19:18 »
Jag tyckte det lät ovanskligt mycket från pannan, slår av den och det låter ändå. Märker att det är ventilationen som går mer än normalt.

Öppnar upp och ser att där är frost på komponenterna. Vad kan ha hänt? Första gången jag upplever detta och har ej ändrat fläktinställningar.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Is i pannan
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 11:55:20 »
Undrar om din avfrostning funkar som den skall  Sc:,h
Den ska sköta avfrostningen automatiskt om allt är i funktion .
På min egen IVT490 har jag demonterat slangar till tryckvakten + ändrat till tidsstyrd avfrostning .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Nicklas75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Is i pannan
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 18:17:42 »
Det verkar som avfrostningen inte är korrekt. Var i menyn hittar man tidsrymd avfrostning. Har också haft problem med tryckvakten nämligen.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Is i pannan
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 09:03:02 »
Den övre bilden är på expansionsventilen för gasen som går in till förångaren, temperaturen på utloppet för expansionsventilen sjunker då kompressorn går så det är normalt att fukta i frånluften kan frysa på ventilen.
Jag får uppfattningen att den nedre bilden på kompressorn ser mer ut som det är dammpartiklar som sitter på den, kompressorn blir varm då den är i drift och inte kall.
Även om man stänger av IVT490 från panelen skall fläkten vara i drift, så det är kanske fläkten som låter.
För att få stopp på fläkten måste huvudbrytaren slås från.
Har du kollat så det inte är stopp i avloppet uppe från förångaren? för då kan det komma kondensvatten upp i fläkten.
« Senast ändrad: 20 november 2022, 09:24:06 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Nicklas75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Is i pannan
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 11:43:44 »
Det är tyvärr inte damm utan frost. Avluftning var ca minus 3 grader. Problemet är att den inte avfrostade som den skulle och jag stängde av allt och väntade någon timme. Under denna tid tinade allt upp sig och fungerar nu bra igen. Dock märkligt att den glömde bort att avfrosta.
Slangar och annat har fri väg, passade på att kontrollera det när jag hade allt öppet.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Is i pannan
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 12:05:13 »
Dock märkligt att den glömde bort att avfrosta.
Timern som sköter avfrostningen nollställs vid elavbrott, kan det vara förklaringen.
När frånluften inte lyckas värma upp förångaren på grund av nedisning blir det kallare gas in till kompressorn.
« Senast ändrad: 25 november 2022, 13:23:00 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Is i pannan
« Svar #6 skrivet: 20 november 2022, 14:25:03 »
Det verkar som avfrostningen inte är korrekt. Var i menyn hittar man tidsrymd avfrostning. Har också haft problem med tryckvakten nämligen.
Ang tidsstyrd avfrostning https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78422.0
Man måste in i fabriksinställningar , riktigt på djupet i VP  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!